21 (2016-03-04 18:40:35 отредактировано Enot)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

bakea пишет:

Ваш секционный выключатель не отключает суммарный ток КЗ.
Ему достается лишь часть тока. Например, при КЗ на Вашей 1 СШ 110 кВ он отключает ток от "Ввод 2-110".

Я про это написал.
Спасибо всем откликнувшимся!

22

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Возможен хитрый ход с переводом токовых ВН ДЗТ на ТВТ вводов трансформаторов, а ошиновку ВН отдать на откуп защитам линий...

23 (2016-03-08 21:18:44 отредактировано doro)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Enot пишет:

Вопрос: на основании какого документа выдвигается это требование ?

Ответ: без обоснований. Неоднократно при работе в РДУ сталкивался с конфликтом интересов собственников смежных объектов. И каждый раз приходилось решать вопрос в индивидуальном порядке.
Если бы вы подключались в сеть - вопрос однозначен на уровне техусловий на подключение. В данном случае. когда заинтересован другой субъект энергетики предусматривается тяжелая тягомотина.
Мое предложение (из опыта этой тягомотины). Пишете ответ типа: предоставьте основания в виде НТД, которые обязуют нас выполнить ваши условия и данные расчетов, подтверждающие необходимость замены оборудования на нашем объекте. Если вы уже подключены к сети, можете послать наседающую сторону, см. страницу Антидепрессанты (http://dororz.ru/pr_6.htm).
Вы не обязаны доказывать отказ от аналогичных требований. То ли СО, то ли заказчик проекта должны вас убедить в необходимости этого шага. Вы (или заказчик) со временем заложите это в тариф, но денег на сегодня, как понимаю, нет.
Да, вы можете выполнить эту замену из опасения, что в какой-то момент ваши существующие выключатели просто взорвутся. Но необходимо требовать соответствующую проектную проработку за счет заказчика.

24

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Вот, наткнулся в совершенно неожиданном месте - в своем компьютере: СТО 59012820.29.020.002-2012 от 28.04.2012 в редакции изменения, введенного в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201
Стандарт организации СО ЕЭС РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Скачал с официального сайта СО ЕЭС, обсуждение на Форуме было. Естественно, не "Евгений Онегин" и не "Война и мир", да и немного на другую тему, но здесь можете понять логику взаимодействия.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25 (2016-03-10 13:48:29 отредактировано Enot)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Благодарю за документ, как раз очередная проблема (пришло еще письмо) ICQ/ac:( . Сейчас пойду в другую ветку спрашивать.