Тема: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Наша подстанция транзитная. На смежной подстанции ТЭЦ готовятся к вводу в работу новых блоков и как следствие увеличение мощности.
В связи с этим наши выключатели перестают соответствовать на отключающую способность КЗ. Система требует замены выключателей.
Вопрос: на основании какого документа выдвигается это требование ?
Про проверку потребителем оборудования на отключающую способность КЗ нам известно.
До этого все соответствовало и нас все устраивает.

2

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Enot пишет:

Наша подстанция транзитная. На смежной подстанции ТЭЦ готовятся к вводу в работу новых блоков и как следствие увеличение мощности.
В связи с этим наши выключатели перестают соответствовать на отключающую способность КЗ. Система требует замены выключателей.
Вопрос: на основании какого документа выдвигается это требование ?
Про проверку потребителем оборудования на отключающую способность КЗ нам известно.
До этого все соответствовало и нас все устраивает.

1. Откуда Вы получили информацию, что Ваши выключатели не проходят по токам КЗ?
2. Возможно в замкнутой или иной схеме Ваши выключатели перестанут соответствовать токам КЗ, но также возможно, что нормальная схема будет изменена (после ввода блоков), путем изменения положения коммутационных аппаратов.

3

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

1.Получено письмо от системного оператора.
2. Схема закольцована. Защит линий нет, только делительная на секционном выключателе.

4

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Вообще-то, кому мешает, тот и убирает. В технических условиях на строительство нового блока должно было быть прописано требование по усилению сети. То что этого требования в условиях нет - чей-то ляп или заинтересованность. Сейчас получается, что вы должны потратить средства на замену выключателей, а шаньги есть будет кто-то другой. Система правильно требует, но не от того.

5

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

При согласовании ТЗ и проекта на расширение ТЭЦ системный оператор, на основании расчетов ТКЗ,  должен был указать на то, что выключатели на смежных ПС, в результате реконструкции ТЭЦ, не проходят по отключающей способности и подлежат замене.  Их замена должна закладываться в этот проект или выделятся в отдельный проект. В любом случае подлежит согласованием с собственниками этих ПС. И СО должен был все это утрясти со всеми заинтересованными организациями. Возможно, так и было, но дальше руководства не ушло, возможно прошляпили.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Спасибо за пинок в нужном направлении. Будем изучать НТД на проектирование и реконструкцию электростанций.

7 (2016-03-03 09:36:05 отредактировано Lekarь)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Enot пишет:

1.Получено письмо от системного оператора.
2. Схема закольцована. Защит линий нет, только делительная на секционном выключателе.

Вам не надо ничего делать, судя по Вашему ответу.
У Вас нет защит, а делительная работает, наверное на обесточенной линии по отсутствию напряжения с обеих сторон.
Видимо те кто Вам письмо прислал не догоняют...
На такое письмо на мой взгляд, надо сделать ответный ход тоже письмом: "В связи с тем, что наш СВ (как я понимаю) не оборудован защитами и не отключает короткие замыкания на ЛЭП, прошу Вас подтвердить необходимость замены его на выключатель с не менее такой то отключающей способностью....
Писать надо на мой взгляд по причине, что если Ваш старенький выключатель накроется (по любой причине) системный достанет свое письмо и начнем им махать, приговаривая своё любимое "мы же говорили....". И траты на выключатель будут Ваши. А сейчас, уже имея глупое письмо можно по крайней мере заработать на новый выключатель, включив его в тарифы своей организации. Вам даже обосновывать ничего не надо если системный вам ответит, что нужна замена.
Более того имея письмо от системного Вы можетепопробовать получить новый выключатель в рамках проекта по новым блокам или не согласовывать программу ввода в работу. Т.е. у вас сейчас есть ходы для маневров, чтобы стоимость выключателя Вам не оплачивать из прибыли.

8

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Papuas пишет:

При согласовании ТЗ и проекта на расширение ТЭЦ системный оператор, на основании расчетов ТКЗ,  должен был указать на то, что выключатели на смежных ПС, в результате реконструкции ТЭЦ, не проходят по отключающей способности и подлежат замене.  Их замена должна закладываться в этот проект или выделятся в отдельный проект. В любом случае подлежит согласованием с собственниками этих ПС. И СО должен был все это утрясти со всеми заинтересованными организациями. Возможно, так и было, но дальше руководства не ушло, возможно прошляпили.

А документ, где это прописано, название не подскажите ?
Теоретически-то нам это известно.

9

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Papuas пишет:

При согласовании ТЗ и проекта на расширение ТЭЦ системный оператор, на основании расчетов ТКЗ,  должен был указать на то, что выключатели на смежных ПС, в результате реконструкции ТЭЦ,

Указывать надо тому, у кого выключатели не проходят по отключающей способности. А если выключатель не отключает токи КЗ, то и указывать ничего не надо. Поэтому я и написал , что письмо глупое. Выключатель работает, как разъединитель, т.е. не отключает КЗ, а письмо есть.

10 (2016-03-03 11:46:10 отредактировано Enot)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Проблема в том что ошиновка 110 защищается ДЗТ. С высокой стороны ТТ включены на разность токов.
Ток КЗ на шинах как раз и выше отключающей способности.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96854/thumb/p1actqb2sq1gas1h64qnh5gnl3o1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96854/thumb/p1actqb2sq1gas1h64qnh5gnl3o1.png
P.S. Подстанция тяговая.

11

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

При такой схеме суммарный ток кз ни через один выключатель не потечет... рекомендую уточнить у СО про какой ток идет речь...
Если же ток КЗ по одной из линий, действительно превышает ток КЗ, то надо выяснять как был согласован проект по технологическому присоединению нового блока со смежными объектами.
По НТД: Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

12 (2016-03-03 13:46:10 отредактировано Lekarь)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Enot пишет:

Проблема в том что ошиновка 110 защищается ДЗТ. С высокой стороны ТТ включены на разность токов.
Ток КЗ на шинах как раз и выше отключающей способности.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96854/thumb/p1actqb2sq1gas1h64qnh5gnl3o1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96854/thumb/p1actqb2sq1gas1h64qnh5gnl3o1.png
P.S. Подстанция тяговая.

У Вас на выключателях , установленных в линиях, есть линейные защиты?
Если нет , то вопрос может быть только по току в зоне действия ДЗТ. Если при каких либо схемах на самом деле ток КЗ превышает отключающую способность, то карты Вам в руки.
Но выясните точно про какой ток и для каких схем он рассчитан. Для Вашей надежности можно вообще разомкнуть СВ и так работать до того, как утвердят тарифы и замените три выключателя на новые. Но для  этого надо письмо системного с токами и для каких схем Вашего объекта они посчитаны.

13 (2016-03-03 13:51:16 отредактировано Enot)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Такой ток получается при КЗ на шинах когда включена ремперемычка и отключен выключатель, при одностороннем питании со стороны ТЭЦ.
Защит линий нет, только делительная СВ.

14 (2016-03-03 13:53:29 отредактировано Lekarь)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Enot пишет:

Такой ток получается при КЗ на шинах когда включена ремперемычка и отключен выключатель, при одностороннем питании со стороны ТЭЦ.

Выключатели на 12,5, 16, 20 или 25 кА?
Какой ток насчитали, если не секрет?
А нейтрали трансформаторов в каком положении?
При введенной в работу ремонтной перемычке (тогда СВ отключен) и одностороннем питании с ТЭЦ????
Лучше всего описать схему, с конкретным указанием, что отключено и что включено и где точка расчетная.

15

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Выключатели на 20кА.
Ток насчитали 21(3-х ф кз).
Нейтрали у нас изолированы, у смежных не знаю.
Про одностороннее питание я написал неправильно.
Про схему: Включена перемычка, отключен один из линейных выключателей или секционный. Точка КЗ между включенным выключателем и трансформатором.

16

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Enot пишет:

Выключатели на 20кА.
Ток насчитали 21(3-х ф кз).
Нейтрали у нас изолированы, у смежных не знаю.
Про одностороннее питание я написал неправильно.
Про схему: Включена перемычка, отключен один из линейных выключателей или секционный. Точка КЗ между включенным выключателем и трансформатором.

1. Не особо заморачивайтесь. Все делайте не спеша по плану. Транзит нужен не Вам.
2. На следующий год и далее включайте в тарифы замену выключателей.
3. При ремонте СВ или для его ремонта, даже не заморачивайтесь, а оформляйте заявки без включения ремонтной перемычки. Если системному оператору надо ремонтную для транзита, то он проведет схемные мероприятия во внешней сети, а если не надо, то при разомкнутом транзите выполняйте ремонт.
4. Планируйте ремонты линейных выключателей вместе с ремонтом отходящих линий, чтобы не создавать у себя дурных схем.
5. Честно говоря, точишко большой получается на ваших шинах. Какая же мощность ТЭЦ, и какова длина линий до смежных подстанций должна быть, чтобы 21 кА на ваших шинах получился.

17 (2016-03-03 14:48:27 отредактировано Enot)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

8,3 км до одной ТЭЦ и 13 км до другой ТЭЦ с другой стороны(здесь еще 2 подстанции районные есть в транзите).
Мы тоже пришли к этим решениям. (ПТЭ электрических станций и сетей Гл.6 п.6.6.1)

18

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

При 21 кА имеем мощность к.з. в сети 110 кВ порядка 4000 МВА. Это непривычно много. А какая величина токов была до ввода новых генерирующих мощностей? На шинах 110 кВ ТЭС (2000 МВт) встречал мощность к.з. в 7000 МВА.
Как отразится режим работы рем. перемычки и CВ-110 на величину токов к.з.?

19 (2016-03-04 18:39:10 отредактировано Enot)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Да в общем то так и было примерно (20кА). Только раньше не спрашивали.
При включенных линейных и секционном выключателях ток КЗ на шинах будет 21кА но сквозной ток через выключатели будет меньше.
Если отключим линейный или СВ и включим ремперемычку то весь ток(21кА) пойдет через оставшийся в работе выключатель.
Если отключим линейный или СВ и не будем включать ремперемычку то ток через оставшийся выключатель будет меньше.

20 (2016-03-04 09:24:24 отредактировано bakea)

Re: Не соответствие отключающей способности токам КЗ

Ваш секционный выключатель не отключает суммарный ток КЗ.
Ему достается лишь часть тока. Например, при КЗ на Вашей 1 СШ 110 кВ он отключает ток от "Ввод 2-110".