Тема: ТЧЗН в энергокомплексе мощностью 48 МВт напряжение 10 кВ
Доброго времени суток господа.
Есть недопонимание в определении вида заземления в энергокомплексе, т.к. напряжение ГТА 10 кВ система заземления должна быть с изолированной нейтралью, но подрядчик заказчика(строители, пусконаладчики) утверждает, что в данном случае на ГТЭС получается сеть с эффективно заземленной нейтралью т.к. в КРУ 10 кВ установлены ТЧЗН.
Вопрос - Заземляющее устройство ГТЭС напряжением 10 кВ при наличии ТЧЗН становится заземляющим устройством с эффективно заземленной нейтралью? или наличие ТЧЗН говорит только лишь о дополнительной защите ГТА?