1

Тема: Контроль тока в цепях эмо

Здравствуйте.
Необходимо породить схему контроля тока в цепях электромагнитов управляния для:
1. Подхват цепи отключения
2. Формирование сигнала в схему ФОВ.
Выключатели сейчас очень быстрые собственное время отключения около 25-30 мс, при этом быстрыми реле, которые быстрее выключателя, могут быть Finder 60. Но у Finder 60 нет требуемой обмотки (наш выключатель 6 А по ЭМО потребляет).
Возникла идея применить РП17-2. По времени она хороша - 11мс, но вот по обмоткам... у нее рабочая напряжения а токовые только удерживающие. Я так понимаю электромеханические реле не любят если их по удерживающей обмотке заставлять срабатывать (и параметры, в данном случае ток, не те будут по срабатыванию и время..
Прошу покритиковать схему во вложении, как вы к ней отнесетесь, стали бы подобное применять в жизни? и если нет, то прошу дать критику.
Из "тонкостей":
1. Диоды должны бить достаточно мощными;
2. При пробое диодов возможен невозврат РПВ при обрыве цепей ЭМО;
3. Пробой диодов можно выявить лишь вручную либо при отключении выключателя и невозврате РПВ, что приведет к "путанице"  - обрыв цепи включения или же пробой диодов...
4. Нужно смотреть что бы ток МП входа "Iэмо" был ниже тока надежного отпускания

Post's attachments

Чертеж1-Model.pdf 26.65 Кб, 65 скачиваний с 2016-10-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Контроль тока в цепях эмо

посмотрите relpol,но более 2,5 А по току срабатывания не нашел
http://www.atof.ru/str/relpol/industria … 14_23_4250

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Контроль тока в цепях эмо

Чем не нравится стандартная функция контроля исправности цепей соленоидов, предусмотренная практически во всех современных устройствах РЗА? В них же в логике делайте ФОВ. Всего-то нужно один или два дискретных входа....

4

Re: Контроль тока в цепях эмо

Conspirator пишет:

Чем не нравится стандартная функция контроля исправности цепей соленоидов

требуется подхват цепи отключения

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Контроль тока в цепях эмо

Не во всех терминал есть контроль тока. В части фов есть сто по па где однозначно показано что фов реализуется в составе па

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Контроль тока в цепях эмо

rza_vvt пишет:

Прошу покритиковать схему во вложении, как вы к ней отнесетесь, стали бы подобное применять в жизни? и если нет, то прошу дать критику.
Из "тонкостей":
1. Диоды должны бить достаточно мощными;
2. При пробое диодов возможен невозврат РПВ при обрыве цепей ЭМО;
3. Пробой диодов можно выявить лишь вручную либо при отключении выключателя и невозврате РПВ, что приведет к "путанице"  - обрыв цепи включения или же пробой диодов...

В современных МП РЗА один логический сигнал можно  ранжировать параллельно на несколько выходных реле -  можно диоды убрать совсем, см. ниже.

Post's attachments

Чертеж1-Model.png 34.96 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: Контроль тока в цепях эмо

scorp пишет:

требуется подхват цепи отключения

Это без проблем  делается блок-контактами выключателя. Соленоиды отключения сейчас стандартные на 300Вт, это немногим больше 1А. Все выходные реле в МП терминалах (за исключением сигнальных (герконовых))  без проблем "замыкают" такой ток.

8

Re: Контроль тока в цепях эмо

Conspirator пишет:

Соленоиды отключения сейчас стандартные на 300Вт, это немногим больше 1А.

в данном случае 6 А

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9

Re: Контроль тока в цепях эмо

scorp пишет:

посмотрите relpol,но более 2,5 А по току срабатывания не нашел

Если ток 6А, то реле на 2,5А в самый раз. Будет  всегда надежно срабатывать, а длительность протекания стандартно 100мс, а если откажет - то время УРОВ.... Не вижу проблем с реле на 2.5А.

10

Re: Контроль тока в цепях эмо

Conspirator пишет:

Если ток 6А, то реле на 2,5А в самый раз.

да,нормально,вполне возможно что и время срабатывания будет меньше/равно паспортному

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

11

Re: Контроль тока в цепях эмо

Смотрю тема идет, это не может не радовать.
Чем не устраивают предложенные решения:
1. Bach. В вашем случае необходимо использовать два контакта выходных реле для отключения через один ЭМО. Аналогичный вариант используется в принципе как типовой в шкафах ИЦ Бреслер и АББ, правда там действуют непосредственно на ЭМО и на контактор. Контактор в последующем так же действует на ЭМО и при возврате РЗА контактор рвет цепь ЭМО (если она не разобралась к тому моменту блок-контактом). Вариант не интересе так как требует бОльшего числа контактов, что не всегда возможно.
2. Conspirator. В части 300 Вт согласен. Но в моем случае завод изготовитель для выключателя Siemens указал мощность ЭМО порядка 1200 Вт.Второй момент - подхват необходим на случай "затягивания" разрыва цепей ЭМО блок-контактом выключателя. Когда возврат РЗА произойдет раньше разрыва цепи ЭМО и соответственно контакт РЗА будет размыкать цепь отключения. Разрывать даже 1А на 220 В постоянного тока, как мне известно, не может ни одно выходное реле МП РЗА, да и большинство пром.реле.
3. Conspirator. В части реле на 2,5А. Если брать реле "советское" (РП16-4, РП232 и т.п., как и рассматриваемое РП17-2) то у них токовые обмотки выдерживают перегрузки 3Iном в течении времени 3с (рабочая токовая) и 2Iном в течении 10с (рабочая, удерживающая токовая), и в данном случае на 2,5А действительно можно рассматривать. В части собственно RelPol. Реле с токовой обмоткой на 2,5 согласно каталогу (http://relpol-m.com/download_files/rele/r_R15_4P.pdf , обмотка 4250) имеет рабочий диапазон токов от 2 до 3А. Про допустимые перегрузки данные не приводятся. Аналогичная ситуация с реле Finder. На словах Finder заявляли что указанный максимальный ток в каталоге является действительно максимальным рабочим и перегрузка не допустима.
Соответственно для знакомых мне в данный момент "малогабаритных" реле заводы-изготовители не указывают в явном виде допустимые перегрузки и данное в рассматриваемом примере значительно ограничивает их применение (применять в проекте реле в не регламентированном режиме работы считаю недопустимым)

Добавлено: 2016-10-08 22:09:32

rza_vvt пишет:

Не во всех терминал есть контроль тока. В части фов есть сто по па где однозначно показано что фов реализуется в составе па

СТО 56947007-33.040.20.142-2013 "Типовые алгоритмы локальных устройств противоаварийной автоматики (ПА) (ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ)"
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/35.89 … 2-2013.pdf

12

Re: Контроль тока в цепях эмо

rza_vvt пишет:

Второй момент - подхват необходим на случай "затягивания" разрыва цепей ЭМО блок-контактом выключателя. Когда возврат РЗА произойдет раньше разрыва цепи ЭМО и соответственно контакт РЗА будет размыкать цепь отключения. Разрывать даже 1А на 220 В постоянного тока, как мне известно, не может ни одно выходное реле МП РЗА, да и большинство пром.реле.

А нельзя использовать адаптивный импульс отключения? В терминалах АББ блок управления выключателем CBXCBR может иметь длительность импульса как фиксированную, так и адаптивную, т.е. выходное реле терминала отпадет лишь после фиксации отключенного положения выключателя.

13

Re: Контроль тока в цепях эмо

Реле РП16-4 посмотрите

Long Live Rock'n'Roll

14 (2016-10-10 06:29:04 отредактировано BorisovDV)

Re: Контроль тока в цепях эмо

rza_vvt пишет:

    Не во всех терминал есть контроль тока. В части фов есть сто по па где однозначно показано что фов реализуется в составе па

СТО 56947007-33.040.20.142-2013 "Типовые алгоритмы локальных устройств противоаварийной автоматики (ПА) (ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ)"
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/35.89 … 2-2013.pdf

В указанном стандарте разрешается делать ФОВ в АУВ:
5.1.Устройство  ФОВ  должно  фиксировать  включение  и  отключение выключателя, а также состояние «Ремонт выключателя», в том числе с учетом  состояния  его  разъединителей. Устройство  ФОВ  должно  быть  реализовано либо  в  составе  автоматики  управления  выключателем, либо в составе устройства ФОЛ (ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ).

15 (2016-10-10 06:54:06 отредактировано rza_vvt)

Re: Контроль тока в цепях эмо

High_Voltage пишет:

Реле РП16-4 посмотрите

у РП16-4 не хватает контактов. Там два Н.О. и два Н.З. О возможности изменения Н.З. на Н.О. завод-изготовитель данных не приводит. Соответственно считаю что менять нельзя ("колхоз" и "самопал" не принимается, повторюсь это проектное решение). Дополнительно следует учесть, что на РП16 время срабатывания 30 мс. Формально, учитывая что время возврата защит составляет порядка 30 мс и собственное время отключения выключателя 25 мс, то РП16 сработать успеет. Однако в части сигнала в ПА получим относительную задержку - при РП17 в ФОВ сигнал поступит условно через 11 мс после формирования команды на отключение, от РП16 через 30. А так конечно, если прикрыть глаза на игры со временем то можно поставить два РП16 в послед.. но как то это "не элегантно" что ли...

matu пишет:

А нельзя использовать адаптивный импульс отключения

Указанное решение не желательно, так как оно должно быть принято для всех устройств РЗА, действующих на отключение данного выключателя. И даже если в данный момент я смогу это обеспечить, то в будущем, при появлении новых устройств, не факт что их проектировщики учтут это (ведь это не является стандартным = типовым решением при проектировании РЗА в соответствии с Российскими/Советскими РД).

16

Re: Контроль тока в цепях эмо

Если терминал с гибкой логикой, то ФОВ можно без проблем сформировать с внутреннего реле терминала, на которое назначить действие:
1. пуск УРОВ ф.А, ф.В, ф.С по схеме "И"
2. отключение выключателя от КУ.

Long Live Rock'n'Roll

17 (2016-10-10 07:38:06 отредактировано rza_vvt)

Re: Контроль тока в цепях эмо

High_Voltage пишет:

Если терминал с гибкой логикой, то ФОВ можно без проблем сформировать с внутреннего реле терминала

Указанное противоречит ранее указанным мной СТО (по сути алгоритм ФОВ нужен для ФОЛ и пр, в данном случае мы его разнесем аппаратно - часть в ПА, часть в РЗ - указанное противоречит СТО в части недопущения аппаратного совмещения РЗ и ПА). Дополнительно следует учитывать, что комплектов ПА зачастую два, а АУВ один. Соответственно получим снижение надежности ПА.
Да и проблемы с подхватом цепи отключения указанное решает.

18 (2016-10-10 10:42:08 отредактировано High_Voltage)

Re: Контроль тока в цепях эмо

rza_vvt пишет:

Указанное противоречит ранее указанным мной СТО (по сути алгоритм ФОВ нужен для ФОЛ и пр, в данном случае мы его разнесем аппаратно - часть в ПА, часть в РЗ - указанное противоречит СТО в части недопущения аппаратного совмещения РЗ и ПА).

Не вижу разницы между формированием ФОВ от внутреннего реле терминала или по Вашей схеме, все идет из АУВ.

rza_vvt пишет:

Да и проблемы с подхватом цепи отключения указанное решает.

Если выключатель такой быстрый (допустим время отключения 30 мс), то в чем проблема если команда отключения от защит не подхватится при нормальном отключении выключателя? Выходные реле защиты будут действовать на отключение в течение какого-то времени (>30 мс.), а если выключатель затянет отключение, то команда отключения успеет подхватиться.

Long Live Rock'n'Roll

19 (2016-10-10 12:35:49 отредактировано rza_vvt)

Re: Контроль тока в цепях эмо

High_Voltage пишет:

а если выключатель затянет отключение, то команда отключения успеет подхватиться

Рассмотрим режим. РЗ дает команду на отключение. Через собственное время отключения выключателя его силовые контакты разошлись. При этом предположим что создались условия для возврата РЗ (предположим что просто блок-контакты выключателя "залипли").  Соответственно возникает "неопределенность" успеет ли за время возврата РЗ успеть "доработать" и замкнуть свои контакты реле в цепи подхвата цепей отключения. В моем случае если взять сосбвтенное время выключателя 30мс, время возврата РЗ в 30мс то РП16-4 должно успеть сработать. Но время возврата РЗ это максимально возможное, гарантированное заводом, время возврата. Т.е. оно может быть и меньше. Время отключения выключателя так же может быть меньше (если брать HPL 550 то там собственное время отключения 20+/-2мс, соответственно минимальное время на подхват цепи отключения 18мс+"не определенное" время возврата РЗ. В данном случае все-таки спокойнее иметь реле срабатывающее за время собственного отключения выключателя.

High_Voltage пишет:

Не вижу разницы между формированием ФОВ от внутреннего реле терминала или по Вашей схеме, все идет из АУВ

Как писал BorisovDV разницы где реализовать ФОВ с точки зрения указанного СТО нет.

Добавлено: 2016-10-10 12:58:56

Что то тема в "словоблудие вокруг" уходит. Давайте перефразируем задачу.
Как вы считаете, обладает ли представленная в первом сообщении схема значительными недостатками с точки зрения надежности отключения выключателя по сравнению с классической схемой?

20 (2016-10-10 12:05:44 отредактировано Chichkin.A.B)

Re: Контроль тока в цепях эмо

Conspirator пишет:

Это без проблем  делается блок-контактами выключателя. Соленоиды отключения сейчас стандартные на 300Вт, это немногим больше 1А. Все выходные реле в МП терминалах (за исключением сигнальных (герконовых))  без проблем "замыкают" такой ток.


Реле МП терминалов расчитаны на размыкание 0,25А при 220 больше не встречал.