Тема: Расчет защит
Добрый день.
Есть сеть 6 кВ. Во вложении.
4 фидера, нагрузка 350 А, 2 блокапо 1,85 МВА.
При ТКЗ в узле 29 подпитка по 206 А, номинальный ток генераторов по 170 А.
При расчете Кч от ТКЗ, протекающего по генератору (206 А), получается меньше 1. Но тут как я понимаю не учтен ещё ток нагрузки около 350 А (раскидываем на 2 генератора - по 175 А (минус нагрузка узла с местом КЗ)). Как я понимаю, я должен его просуммировать к току КЗ и получится ток протекающий через генератор? Т.е. 206+175=381 А? (в программе нагрузка пофидерно/КТП не учтена).