Re: Мгновенная блокировка ДЗШ при обрыве цепей ТТ
Меня долго мучал вопрос почему для ДЗТ не проводиться контроль токовых цепей. Спасибо за ответ.)
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → Мгновенная блокировка ДЗШ при обрыве цепей ТТ
|
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Меня долго мучал вопрос почему для ДЗТ не проводиться контроль токовых цепей. Спасибо за ответ.)
Контроль целостности измерительных цепей тока то есть...реализован практических одинаково у всех...ABB, NARI, Релематика, Бреслер...Появление дифф.тока при отсутствии приращения тока в любом из плеч этой же фазы, ну или появление дифф.тока и наличии несимметрии только в одном плече (контролируются токи трех фаз). Одновременный обрыв сразу трех фаз маловероятен, если только кто-то из местных не надумает дернуть БИшку при введенной функции ДТЗ. При этом все быстродействующие критерии контролируют что в предшествующем режиме защищаемый объект находился в нормальном режиме (хотя бы два плеча было подключено, не было дифф.тока и повышенных токов через защищаемый объект)
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Ясно спасибо. Будем разбираться))
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → Мгновенная блокировка ДЗШ при обрыве цепей ТТ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc