Испытатель ВВ - тоже ремонтный персонал, если на него специально не возложены такие обязанности. Для работы в мастерской не нужно никаких допусков и оформления таких работ, кроме оформления результатов ремонта и т.д. Смотрим правила:
ПОТЭУ
3.1. Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) (далее - оперативный персонал), или работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал), допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения.
Тут имеется ввиду, что установки находятся в чьём то оперативном управлении (диспетчера, например), но чтобы не заморачиваться с дупусками на дальние отпайки и сделать всё по правилам, можно монтёру дать перечень работ, и он сам будет делать эту работу никого не напрягая.
39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний.
39.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.
ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
2.1. Оперативные переключения - действия коммутационными аппаратами, имеющие целью изменение схемы электроустановки или состояния оборудования.
Т.е. тут вы включя компьютер или свет, должны оформлять такие работы перечнем?