1 (2020-05-22 14:26:24 отредактировано dev_ekra_ru)

Тема: ЭКРА Waves

Здравствуйте

Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.

Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

242 (2018-08-07 18:36:07 отредактировано dev_ekra_ru)

Re: ЭКРА Waves

scherenkov пишет:

Пробовал получить годографы в более ранней версии Waves. Получается, но как-то криво. То, что вы прислали увидеть не могу. Поэтому к Вам вопрос - как подключить к обновлению комплекс программ, находящийся на домашнем компьютере? Или Вы сможете выслать мне новую версию программы Waves по почте?

По обновлению написал в личку.
Если надо послать файл по почте, укажите ваш адрес, через форум я его что-то не вижу

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

243

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

По обновлению написал в личку. Если надо послать файл по почте, укажите ваш адрес, через форум я его что-то не вижу

Спасибо! Уже скачал новое  ПО с Вашего сайта и установил. Все работает.

244

Re: ЭКРА Waves

У меня такое впечатление, что чем новее версия тем внешний вид все хуже становится...как будто командует какойто дедушка без чувства прекрасного

245

Re: ЭКРА Waves

L1nX пишет:

У меня такое впечатление, что чем новее версия тем внешний вид все хуже становится...как будто командует какойто дедушка без чувства прекрасного

Не надо обижать дедушек! Программирование отрасль молодая.

Добавлено: 2018-08-09 12:34:16

scherenkov пишет:

Трёхсотая версия, линия включена через два выключателя и имеет реактор. Какую цепь я должен вывести на годограф?

Посмотрел Вами выложенные файлы аварий на ВЛ-500кВ. Теперь  вроде бы начинаю понимать, что Вас так раздражало. Иметь файлы аварий на ВЛ и не иметь возможности посмотреть и проанализировать токи  по фазам, ВЛ это, конечно, нонсенс. Возможное опущение на уровне проектирования? Сейчас, правда dev_ekra_ru подсказал Вам выход из положения с помощью программы Waves. Как я понял, сейчас Вас кажется, что этот вариант слишком длинный и путанный. Что поделаешь, зато он надежный и наиболее полный для анализа. Есть еще один вариант (но там не построить годограф). Это любимый Вами вариант перевод файла аварий в формат Comtrade и открытие его программой AURA. Далее следует экспорт необходимых сигналов в программу Excel, где Вы выполняете  сложения/вычитания токов и построение графиков. Однако такой вариант вряд ли подходит для практического применения.

Добавлено: 2018-08-09 12:58:19

Для dev_ekra_ru.

Два замечания по программе Waves.

1.Когда открываешь файл аварии, созданный Вашим цифровым осциллографом, то в обязательном порядке на первом плане открываются графики напряжений Uни, Uфк, Uфи. Графики этих напряжений может быть нужны один раз при построении потенциальной диаграммы напряжений ТН при проверке защит под нагрузкой. Остальное время они только раздражают пользователя своим ненужным присутствием. Нельзя ли их по умолчанию изображать скрытыми?

2.При построении годографа напряжений, для настройки, открывается модальное окно максимального по высоте размера. Модальное. значит не изменяемое и не передвигаемое, расположенное по центру экрана. Все нормально, когда разрешение экрана монитора 1920х1080 точек. Но у меня на ноутбуке, да и не только у меня несколько иное разрешение, хуже, поэтому верх и низ окна не видны, равно как и кнопки, расположенные вверху и внизу окна. Нельзя ли высоту этого модального окна уменьшить раза в два? Пользователи ноутбуков будут Вам благодарны.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

246 (2018-08-09 11:25:19 отредактировано dev_ekra_ru)

Re: ЭКРА Waves

Еще раз обращаю внимание на то, что "человеческий" модуль расчета тока линии уже готов.

Единственное, что там еще не сделано это автоматический выбор нужной схемы (сложения-вычитания) в зависимости от уставок. Вручную схему выбрать можно. Учитывая, что их там немного вариантов, это наверное не большая проблема. Поэтому если кровь из носу надо, можем выпустить обновление пока без поддержки уставок. А чуть позже, когда команда выйдет из отпуска, добавим и уставки.

В приложенном файле скриншот окна настройки модуля

Добавлено: 2018-08-09 11:07:24

scherenkov пишет:

1.Когда открываешь файл аварии, созданный Вашим цифровым осциллографом, то в обязательном порядке на первом плане открываются графики напряжений Uни, Uфк, Uфи. Графики этих напряжений может быть нужны один раз при построении потенциальной диаграммы напряжений ТН при проверке защит под нагрузкой. Остальное время они только раздражают пользователя своим ненужным присутствием. Нельзя ли их по умолчанию изображать скрытыми?

Пока для скрытия ненужных сигналов можно написать скрипт с необходимыми командами Сигналы.Скрыть и выполнять его каждый раз после открытия, хотя для скрытия 3-х сигналов проще конечно просто прощелкать по их крестикам справа. Мы обсудим эту тему с пользователями внутри фирмы, посмотрим, что они скажут, если это будет актуально, подумаем как можно будет этого достичь.

scherenkov пишет:

2.При построении годографа напряжений, для настройки, открывается модальное окно максимального по высоте размера. Модальное. значит не изменяемое и не передвигаемое, расположенное по центру экрана. Все нормально, когда разрешение экрана монитора 1920х1080 точек. Но у меня на ноутбуке, да и не только у меня несколько иное разрешение, хуже, поэтому верх и низ окна не видны, равно как и кнопки, расположенные вверху и внизу окна. Нельзя ли высоту этого модального окна уменьшить раза в два? Пользователи ноутбуков будут Вам благодарны.

Да, есть такой момент. Обычно мы все проверяем на ноутбуке с разрешением 1024х768, но тут недоглядели. Подумаем как перекомпоновать окно.

Post's attachments

Безымянный.png 9 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

247 (2018-08-09 14:05:04 отредактировано doro)

Re: ЭКРА Waves

L1nX пишет:

.как будто командует какойто дедушка без чувства прекрасного

Да нет, командуют там не дедушки без чувства прекрасного, а старые спецы - релейщики. Другое дело, исполнители пока достаточно молоды. Но с ними работаем напрямую, надеемся на хороший конечный результат.

248

Re: ЭКРА Waves

дизайн первоначальный был как-то лучше...релейка релейкой, но внешне продукт тоже должен быть приятным...исполнителей молодыми я б не назвал)) хотя все относительно)

249

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

Годографу нужна цепь

почему не удается выбрать входные величины тока и напряжения?
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/9qrzMexLBWPpdKhvXi7j.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/9qrzMexLBWPpdKhvXi7j.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

250 (2018-08-10 09:12:00 отредактировано dev_ekra_ru)

Re: ЭКРА Waves

scorp пишет:

почему не удается выбрать входные величины тока и напряжения?
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/9qrzMexLBWPpdKhvXi7j.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/9qrzMexLBWPpdKhvXi7j.jpg


Судя по картинке у вас не образованы цепи. Для файлов Comtrade это нормальная ситуация. Там нет стандартизированного способа их организации, поэтому не всегда получается их сделать автоматически.
Если в файле реально есть все 3 фазных тока/напряжения, то вы можете организовать цепь вручную:
1. Выполните команду СИГНАЛЫ -> НАСТРОИТЬ
2. Перейдите на страницу АНАЛОГОВЫЕ
3. Внизу таблица ЦЕПИ, там надо организовать требуемые цепи.

Добавлено: 2018-08-10 08:37:02

L1nX пишет:

У меня такое впечатление, что чем новее версия тем внешний вид все хуже становится...как будто командует какойто дедушка без чувства прекрасного

Я прикрепил к посту 2 скриншота. На первом Waves из пакета 2.11. Это самая первая опубликованная версия. На втором - открыт тот же файл, но в актуальной версии 2.12.6 sp1.
На мой взгляд визуальная разница невелика и все в лучшую сторону. По крайней мере с точки зрения использования.

Вопросы прекрасного всегда очень субъективны. Главное помнить, что молоток должен быть в первую очередь удобен, а уже во вторую радовать лично вас своим видом.

Post's attachments

2.11.0.0.png 170.43 Кб, файл не был скачан. 

2.12.6.1.png 178.41 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

251

Re: ЭКРА Waves

scherenkov пишет:

Иметь файлы аварий на ВЛ и не иметь возможности посмотреть и проанализировать токи  по фазам, ВЛ это, конечно, нонсенс.

Совершенно верно.

scherenkov пишет:

Как я понял, сейчас Вас кажется, что этот вариант слишком длинный и путанный.

Да, безусловно.

scherenkov пишет:

Что поделаешь, зато он надежный и наиболее полный для анализа.

Сомневаюсь. Не стоит из релейщика делать программиста или математика. Это не его профиль. У релейщика должен быть ясный, чёткий инструмент с интуитивно понятным интерфейсом. Релейщик на ПС загружен по самые немогу, он должен иметь возможность в два клика выполнить свою работу анализа осциллограмм. Написание скриптов это издевательство над здравым смыслом.

dev_ekra_ru пишет:

Еще раз обращаю внимание на то, что "человеческий" модуль расчета тока линии уже готов.

Жду с нетерпением.

Я немного занимаюсь преподаванием. Многие спрашивают, почему у меня нет лекций по ЭКРЕ. Причина банальна – WNDR устарел, больше не поддерживается, а Waves – зелёный, как майский абрикос, ему ещё расти и расти. И, увы, очень слаба обратная связь. По нескольку раз в месяц приходят обновления, но это всё косметика, принципиальные вопросы, которые нет-нет передаются, не решаются.

252

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

3. Внизу таблица ЦЕПИ, там надо организовать требуемые цепи.

http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kI7OgrljZ5SKUBfTW3Ry.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kI7OgrljZ5SKUBfTW3Ry.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

253

Re: ЭКРА Waves

Кстати о птичках. Уважаемые коллеги, вы не успели устранить мои замечания ко каналам тока, а моя извращённая мысль пошла дальше. Вот у вас есть возможность построения из уставок характеристик дистанционных органов. А я захотел характеристики избирателей - ИПФ и ИПФк. Простейший пример - попытка подачи напряжения на ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты со стороны ПС 500 кВ Шахты и ложное срабатывание избирателей. Очень хочу увидеть их на годографе.

Post's attachments

2014_11_04 ДФЗ Фрол.rar 110.57 Кб, 4 скачиваний с 2018-08-10 

2014_11_04 Рез-1 Фрол.rar 70.55 Кб, 5 скачиваний с 2018-08-10 

2014_11_04 Рез-2 Фрол.rar 70.37 Кб, 5 скачиваний с 2018-08-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

254

Re: ЭКРА Waves

scorp пишет:

http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kI7OgrljZ5SKUBfTW3Ry.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kI7OgrljZ5SKUBfTW3Ry.jpg

На что вы нажали когда вылезло это окно?

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

255

Re: ЭКРА Waves

добавить

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

256

Re: ЭКРА Waves

Bogatikov пишет:

Кстати о птичках. Уважаемые коллеги, вы не успели устранить мои замечания ко каналам тока, а моя извращённая мысль пошла дальше. Вот у вас есть возможность построения из уставок характеристик дистанционных органов. А я захотел характеристики избирателей - ИПФ и ИПФк. Простейший пример - попытка подачи напряжения на ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты со стороны ПС 500 кВ Шахты и ложное срабатывание избирателей. Очень хочу увидеть их на годографе.

В плане у нас доработка модуля ИО Z БЭ2704 до полноценного симулятора ДЗ в котором в том числе и ИПФ/ИПФк будут. Данная работа была запланирована еще до выхода Waves в свет, однако благодаря лавине вполне обоснованных и более срочных пожеланий от пользователей, она все еще стоит в очереди и ждет своего часа.

В настоящее время для просмотра требуемых характеристик  мы можем предложить вам наш старый симулятор ДЗ выполненный в виде отдельной программы. Если его у вас нет, вы можете запросить его по адресу doni_na@ekra.ru.

Добавлено: 2018-08-10 10:00:25

scorp пишет:

добавить

Можете файл выложить или, если конфиденциально прислать на dev@ekra.ru

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

257

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

Можете файл выложить или, если конфиденциально прислать на dev@ekra.ru

да,могу,но файл комтрейд получен конвертацией из файла регистратора Парма.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

258

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

Данная работа была запланирована еще до выхода Waves в свет, однако благодаря лавине вполне обоснованных и более срочных пожеланий от пользователей, она все еще стоит в очереди и ждет своего часа.

А что может быть более срочно? Косметика?

259

Re: ЭКРА Waves

Толщина сигнала стала увеличиваться в при изменении высоты его полей...плюс аварийное закрытие программы в окне добавления сионалов при наличии копий сигнала

260

Re: ЭКРА Waves

L1nX пишет:

Толщина сигнала стала увеличиваться в при изменении высоты его полей

Вы имеете ввиду, когда мышью увеличиваете поле графика по высоте, в процессе перемещения искажается картинка?

L1nX пишет:

плюс аварийное закрытие программы в окне добавления сионалов при наличии копий сигнала

Тут надо бы подробнее, что вы делаете, со скринами и осциллограммой, а то из описания не совсем понятно о чем речь. Можно на dev@ekra.ru

Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве

261 (2018-08-10 11:47:11 отредактировано L1nX)

Re: ЭКРА Waves

dev_ekra_ru пишет:

Вы имеете ввиду, когда мышью увеличиваете поле графика по высоте, в процессе перемещения искажается картинка?

Да, меняется толщина линии выводимого сигнала...



Тут надо бы подробнее, что вы делаете, со скринами и осциллограммой, а то из описания не совсем понятно о чем речь. Можно на dev@ekra.ru

Серега спустись на этаж ниже, я тебе покажу)) еще поменяйте формат присвоения имени сигналу при создании его копии, ато при создении трех копий он пишет копия от копии от копии