1

Тема: Длительная работа секции СН от резервного ТСН

Добрый день, коллеги!
Есть ли документ запрещающий (или разрешающий) работать секции СН электростанции (блочной или неблочной схемы) от РТСН, т.е. без АВР секции с питанием только от одного источника. Пункт 6.6.2 ПУЭ говорит о необходимости наличия АВР на любой секции СН. Т.к секция оборудована АВР, то исходя из ПУЭ к ней подключены электроприемники первой категории, которые должны иметь питание от двух независимых источников.
Ремонт ТСН, секции СН необходимо совмещать с ремонтом основного оборудования. (Блока или котла)
Сам я склоняюсь к версии, что такая работа допустима только в аварийной ситуации при отключении основного ТСН, но нужен документ (или книга) где это  написано.
Спасибо.