1

Тема: Вопросы про ВАХ ПТТ 24 штуки.

Здравствуйте.
Помогите с  ВАХ. 24 ТТ марки ТР-0,66 1/1  0,66 кВ  10 ВА кл. 0,5
ВАХи сильно разнятся. И ладно бы один два отличались.
Какой можно сделать вывод по имеющимся данным ?

Post's attachments

графики.png 114.65 Кб, файл не был скачан. 

Табл.png 32.86 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Вопросы про ВАХ ПТТ 24 штуки.

Спите, жители Багдада, в городе все спокойно... (это из какого-то старого кинофильма). Все ВАХ находятся в одном коридоре. Отличаются ли они от заводских данных или от данных предыдущих испытаний более чем на 10%?
Если речь идет о ТТ как элементе первичного оборудования, там требуется повышенное внимание. Да и в этом случае припоминаю различающиеся по высоте раза в два ВАХ ТТ, встроенных в один и тот же выключатель МКП-220. Сначала удивился, возмутился, по изучении предыдущей истории выяснил, что это было лет тридцать, если не больше. И ничего, очень беспокойная линия по этому поводу дополнительных проблем не предоставляла.
Другой пример - ВАХ трансформаторов отбора напряжения. Здесь уж между двумя соседними ТОН в одном шкафу выявлял куда более заметную разницу. Обратился к изготовителям, получил ответ: да, видимо, металл сердечника был из разных партий. "Я тебя слепила из того, что было, и душистым мылом долго руки мыла".
Так что особо не парьтесь.