shevg пишет:Все оборудование микропроцессорное (90% SIEMENS). Нормы времени на эти устройства найти не могу.
Могу говорить только о том, как обстоят дела в части тестирования Цифровых УРЗ, в нескольких, хотя и больших, энергетических компаниях США.
Две крайности, два полярно противоположных подхода:.
1. НЕ ТРОГАЙ. В мануалах своих, самых первых в Истории, реле ЦУРЗ, эпохи конца 80-х годов, основатель SEL, Эдмонд Швайцер III - прямо говорит о том, что его реле не нуждаются в периодическом техобслуживании, полагая их самотестирование, вкупе с телеметрией -
вполне достаточным для устройств, удовлетворяюшим его критериям надежности.
2. ТЕСТИРОВАТЬ ПОКА НЕ ПОСИНЕЕШЬ.
Этот подход широко практикуется в компаниях, зараженных вирусом полусоциалистических профсоюзов.
Первый подход, насколько мне известно, не применяется. На сегодняшний день я не знаком с устройствами, способными самостоятельно распознать, скажем, "залипший" контакт своего выходного реле, или выявить несоответствие текущих уставок изменившемуся режиму работы защиты (работник ошибочно заложил в реле "чужие" уставки.. и т.д...
Этот подход опасен также и по ряду других причин.
Второй подход, состоящий в том, что релейщик испытывает не только дискретные входа, выходные контакты, АЦП, не только сверяет уставки и проверяет психическое состояние маленького релейного мозга, а прогоняет десятки, если не сотни тестов, массы функций и режимов, охлопывая Mho, Quadrilateral, ТО, МТЗ, АЧР, алгоритмы УРОВ, разные режимы АПВ и пр.пр..пр...
Подобные тесты занимают достаточно много времени, даже если и проводятся по принципу "нажал на кнопку и забыл". Профсоюзники таким образом вышибают из акционеров своих компаний жирный и длинный рубль.
Резюме: все зависит от того, какой подход и какая политика будет принята в Вашей компании.
Золотую середину, при которой проверке подвергаются входы/выходы/текущие уставки, статистика самотестирования, АЦП и еще несколько параметров, без излишне детального опробования алгоритмов и релейной математики - я считаю самым оптимальным подходом, в условиях, разумеется, постоянно и нормально функционирующей SCADA. Без телеметрии, подобный подход с интервалом проверок в несколько лет, был бы слишком опасным.
Извините, что не даю конкретных человеко-часов. Эта информация носит служебный характер.
Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!