Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, сопротивления Zвн, Zсн, Zнн автотрансформатора считают по полной мощности?
В какой литературе можно это прочитать?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет сопротивлений АТ
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, сопротивления Zвн, Zсн, Zнн автотрансформатора считают по полной мощности?
В какой литературе можно это прочитать?
Литературу не скажу...
Х=КОРЕНЬ(uк%^2-(100*Pк/Sном )^2)*Uн^2/Sном*10000
r=Pк*Uн^2/Sном^2*1000000
z=КОРЕНЬ(r^2+Х^2)
Паспортные данные трансформатора:
Pк - мощн кз
Sном -номинальная мощн
uк% - напряжение кз %
Uн - напряжение уровня расчета сопротевления
Спасибо!
Если АТ 200 МВА 220/115/11 кВ, Sвн=200 МВА, Sсн=200 МВА, Sнн=100 МВА,
то Zнн считать по Sном=200 МВА или Sнн=100 МВА?
SHH = 200 MBA i.