1

Тема: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

Доброго дня уважаемые коллеги! Поступило задание разработки логики АВР при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ. Исходная первичная схема по стороне 10 кВ-два ВВ 10 плюс СВ 10. По заданию к секции 10 кВ пристыковывается ещё одна вводная ячейка (на картинке ниже представлен фрагмент).
Так вот собственно вопрос в логике работы схемы во втором случае. Мне это видится так, что при отключении основного ввода включается резервный (без включения СВ 10, чтоб излишне старый трансформатор не загружать), а при пропадании и на новом трансформаторе уже только тогда включается СВ 10.
Кто что скажет? Заранее спасибо!

Post's attachments

18041708563400.jpg 218.05 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

Логично, предусмотрите режим, когда резервный ввод находится в ремонте, тогда действие сразу на включение СВ

Long Live Rock'n'Roll

3 (2018-04-17 12:11:53 отредактировано fll)

Re: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

чем вызвана необходимость еще одного ввода только на 1 секцию? предпосылки какие? если раньше схема обеспечивала категорию, что сейчас произошло?

если особая группа появилась, то существующая схема авр остается такой же, а по факту пропадания напряжения на обеих секциях с контролем напряжения на 3 вводе - команда на откл-е вводов и вкл. св, по факту откл-я вводов при отсутствии запретов - команд на вкл-е третьего ввода.

если это просто желание от сохи, и категория и так обеспечивается, то пусть не вые..ся и вручную включают, когда все медным тазом накроется))

просто надо знать первопричину, зачем это делается. дело в том, что ваши аргументы с авр между вводами и нагрузкой на сущ. транс, не вполне состоятельны, т.к. вы все равно нагрузите старый транс секции с 2-мя вводами при авр св , когда на секции с 1 вводом напряжение пропадет.

вопрос остался тем же, зачем 3 ввод?))

4

Re: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

Так или иначе нужно назначать приоритет на включение от СВ или доп.цепи - цепь имеет с высшим приоритетом если напряжение на этом источнике есть, то она удерживает другую выведенной и включается первой, если на этом источнике нет напряжения, то она открывает срабатывание для второго. Можно КУ, можно автоматически "хрен редьки не слаще", можно сделать ещё, что бы КУ задавал приоритет на автоматическое очерёдности включения. Можно от КУ, но без приоритетов, а просто от одного или другого источника. Выдержка времени у АВР одна, это если жёсткие условия на время включения. Получим 3 варианта, по аппаратуре практически одинаковы: 3 РН контроля напряжения, 1 РВ и 1 ПР.
Можно поставить 2 РВ времени и развести приоритеты по времени, но тогда должны быть менее жёсткие условия  к времени АВР. Приоритет задаётся сменой выдержек времени. Получим ещё 1 вариант.

5 (2018-04-17 14:29:03 отредактировано fll)

Re: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

"ох-ох-ох" - сказал гномик Себастьян, сел на пенек и уснул...

вот лучше бы не писал в сам деле....

какие нахер 3 реле напряжения?
у вас только для одного пускового органа 3 реле надо...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

fll пишет:

у вас только для одного пускового органа 3 реле надо...

Принципы построения АВР:
1. Фиксация отсутствия напряжения на основном источнике (первое реле напряжения) в течении времени превосходящего заданную выдержку времени (реле времени).
2. Фиксация наличия напряжения на резервном источнике (второе реле напряжения).

Наличие реле напряжения на резервном источнике, не позволит загубить все потребители от действия АВР. Если, например по ходу аварии напряжение на резервном источнике ниже 0,9Uн, то где гарантия, что подключая к этой СШ другую СШ с выбегающими двигателями с текущим напряжением 0,2...0,3Uн (как здесь предлагается установить срабатывание АВР 0,4Uн) не погаснет вся ПС. Поэтому, чем ниже уставка АВР, тем это хуже для резервного источника!

Это только, так сказать,  "прямая" часть, а возврат к исходной схеме должен быть? если на основном напряжение восстановилось, как Вы думаете?

У Вас три источника и должно быть как минимум столько же измерителей напряжения. Почему как минимум, да потому что ещё и реле напряжения могут понадобятся разные - минимальные и максимальные, если на эти реле напряжения не имеют возможности регулировать коэффициент возврата. Например, для исключения, как тут писалось "дрыгания" АВР, на основном источнике ставится 2 реле: от минимального с уставкой 0,4...0,7Uн АВР срабатывает, а возвращается, только при 0,8...0,95Uн, а то и при 1,05Uн.

7

Re: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

Окончательно разобрались с режимом. Ничего особенного нет, два трансформатора включаются параллельно, отключается перегруженный в ручном режиме. Вопрос считаем закрытым. Спасибо, коллеги.

8

Re: АВР 10 кВ при пристыковке дополнительного трансформатора 110/10 кВ

честно говоря, даже как прокомментировать это все не знаю....
такое предчувствие, что Вы понахватались чего-то где-то, а картины в целом не представляете совсем...
давайте, что ли заново ...

опять....

То, что Вы называете "принципами построения АВР" и неполноценно описываете, называется "пусковым органом АВР", требования к минимальному элементу напряжения которого описаны в 3.3.35 ПУЭ.
Пусковой орган может быть по снижению напряжения, может быть на другом принципе, а может и вообще отсутствовать. Сам же "принцип АВР" описан в п. 3.3.32 ПУЭ, а именно включение резервного источника по факту отключения рабочего. Пусковой орган и цепочка вкл. резервного источника по факту отключения рабочего (был вкл-н и откл-ся) - независимые цепи. Например, ввод отлетел от ДЗТ, запрета на АВР нет, включаем СВ. (по второй цепи). Напряжение на секции село, на второй есть, выдержка времени, отключение ввода (работа пускового органа), далее: ввод отключился, запретов нет, включение СВ - работа второй цепи.

Теперь по поводу реализации пускового органа минимального напряжения на электромеханике: контролировалось одновременное снижение двух линейных (для выполнения требований п. 3.3.35) и наличие одного линейного на "здоровой секции", после этого отсчет выд. вр. АВР. В пусковом органе ТЭПа часть на снижение выглядела как: контролировалось снижение одного линейного и отсутствие U2.

Уставки органов контроля снижения и наличия напряжения определяются п. 3.3.35. В указанной выше литературе это : 0,25-0,4 на снижение, 0,7-0,8 на наличие. Если Вы изучите вопрос более глубоко, поднимете директивные указания Минэнерго по обеспечению самозапуска ответственных двигателей с.н., то Вы увидите однозначное 0,25 на снижение.

Далее по сзп. Количество двигателей, участвующих в сзп, поочередный или групповой сзп, успешность СЗП, напряжения, токи и их воздействие на резервный источник - это все проектные и расчетные дела. Кстати, тут как раз важна работа ЗМН - отдельная песня.

"Поэтому, чем ниже уставка АВР, тем это хуже для резервного источника!" - отказываюсь комментировать вообще)

как-то так...