Re: Релейная защита трансформатора с заземленной через резистор нейтралью
длительно допустимый ток 70 А
Тогда надо, но не с обратнозависимой характеристикой, а наверное ступенчатую.
Правда не уверен как посчитать время сигнализации и отключения? Так чтоли:
Так как Tокл >> Тапер, то
Bk = Iпер^2*(Tокл + Тапер) = Iпер^2*Tокл,
Приравняем
Bk = 1200^2*3 = 71^2*Tокл
Tокл = 1200^2*3 / 71^2 = 857 секунд
Кажись ерунда, т.к. подставля 70 А получаем 881,6 секунд, что не соответствует действительности - это ведь длительно допустимый ток