Бармалеич пишет:Неужели я ошибался?
Если в конечном итоге Вы ошибётесь, то по современному маразму - это будет нормально, не отчаивайтесь мы будем вместе!!!
А если серьёзно, это случайно не Хани?
АЛАР на вставке не возможен в принципе, так как идёт полное разделение по мощности, а с другой стороны она будет работать в нормальном режиме, например, если ВПТ стоит между двумя ЭС и в одной 60 Гц (почему бы и нет), а в другой 50 Гц. Это конечно утрированно, но разница частот может быть 0,1...0,05 Гц, то есть в принципе будет АР с периодом 10....20 с. Или ветряк какой вообще с переменной частотой зависимой от скорости ветра, давайте на этом преобразователе АЛАР поставим!
Собственно дело и в другом: все способы выявления АР режима рассчитаны на передачи переменного тока, так как части ЭС пошедшие асинхронного строго энергозависимы - обязательно есть обменная мощность и частоты в нормальном режиме везде одинаковы и/или постоянно подравниваются, а при ВПТ, если они разные и это нормально.
Может на ВПТ нужно ставить какую-то автоматику, которая контролирует разницу частот по её концам, но это не АЛАР. Например, ВПТ связывает две ЭС, а в одной из них пошёл АР, то для защиты вставки, так как получается она перестаёт передавать постоянную мощность в заданном направлении в виду того, что в зависимости от фазы АР со стороны ЭС в которой АР мощность будет то потребляться то генерироваться то есть ВПТ будет перегружаться, поэтому эти колебания нужно демферировать, и поэтому эти накачки-нагрузки со стороны ВПТ в ЭС с АР должны меняться в определённой фазе.
АЛАР на ВПТ не возможна и не нужна!