Re: ЛЭП 1100 кВ в Китае
Очередная утка по пекински.
О каких 12 ГВт идет речь ?
Окститесь !
Как стыковать такого монстра с обычной сетью ?
покажите мне узел сети в любой современной энергосистеме из которого можно без последствий отобрать 12 гигаватт, да даже и 6 ГВт не отберете !
Действительно, что странное творится, всё чудесатие и чудесатие, может написать подробнее 12 ГВт - это 12 000 МВт, ту драйв мэд...
Натуральная мощность по Александрову Г.Н. для 1150 кВ - 10600 МВт (линия без потерь).
или запросу через инт-нет: для 1150 кВ, ток 8∙300…8∙500 А, натуральная мощность 5200 МВт, но при плотн. тока 1,1 - 4000…6000 МВт, предельная длина ВЛ для КПД 0,9 - 3000 км. Четверть 1500 км, а эта ВЛ по длине не то не сё... И как там на ней борются с перенапряжениями, особенно на средине ВЛ?! там же напряжение даже при загрузке ВЛ "пучить" будет минимум на 50...60 %!
А сама процедура включения такой ВЛ???
Выходит это может быть только ЛПТ, (включил запертую и наращиваешь мощность, постепенно не раскачивая ЭС).
но с мощность у меня тоже в голове не укладывается, что бы её собрать и раздать сколько и какой мощности должны быть ТР?! Какой мощности должны быть "кондюки" у преобразователей, их суммарные габариты.
На ВПТ Хайхэ 500 кВ с мощностью ВЛ пер.тока всего 840..860 МВт, там на ПС выглядит всё, можно сказать, миниатюрно, а на тех как...