Re: Расчет токов КЗ при параллельной работе генераторов.
Тогда возникает следующий вопрос: сколько времени продолжалось КЗ? начала осциллы нет
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Расчет токов КЗ при параллельной работе генераторов.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Тогда возникает следующий вопрос: сколько времени продолжалось КЗ? начала осциллы нет
Тогда возникает следующий вопрос: сколько времени продолжалось КЗ? начала осциллы нет
А вот это мы уже никогда не узнаем.
Почему не узнаем? Вы же должны знать уставку МТЗ по времени на Сириусе, откуда скачана осцилла?
Время МТЗ и будет временем длительности КЗ
Добавлено: 2019-03-12 18:17:59
Вот еще одна интересная осциллла.
Симметричное 3-х фазное КЗ на шинах
ГПГУ 6 кВ 1540 кВт работает через тр-р 1600 кВА 6/10 кВ Uk=6,09%
Данные генератора прилагаются.
Работали 2 ГПГУ в параллель. С ячейки 2-й ГПГУ осциллу не нашел, не в мою вахту было, найду - загружу.
Добавлено: 2019-03-12 18:19:22
у retriever есть возможности смоделировать подобное КЗ, наверно всем будет интересно сравнить.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
В установившемся режиме ток примерно такой и выходит, около 400 А, как на осциллограмме (718*6,3/10,5=430,8).
В модели при этом предельная форсировка, 9.155 о.е.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/c62a448120748587d62dc88f134130f0.png
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Учимся делать расчёты → Расчет токов КЗ при параллельной работе генераторов.
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc