Re: два ЕТН на одном узле
из прочитанного:
1) стандартный ФП имеет полосу 24-32 кГц, продвинутый 24-40 кГц, местный 24-28/48-52 кГц - явно уникальный двухполосный, да еще и ДФЗ посередине... Сдвиг полосы в 25-28(9) кГц скорее всего обусловлен отличием емкости трансформатора Тренча от емкости обычного КС 500 кВ (меньше). Да еще и дрейн-койл в трансформаторе - не хорошо это... Однако на работе хорошей аппаратуры передачи команд это не должно сказываться (все отстраивается при наладке/обслуживании)
Местные должны очень беречь такой фильтр - второй им вряд ли кто-нибудь сделает... или стоить он будет как самолет...
2) недавно (лет 10 назад) спецы категорически выступали против использования в России трансформаторов, заградителей и ФП Тренча из-за стоимости и газовых ограничителей - к тому времени уже так наелись газом в релейке! (а тут всего 260 В - смешно!) - бывали случаи, когда эти ограничители "зажигались" помехой, а гасились только полным выключением напряжения. Но даже в лучшем случае все каналы гасятся на неконтролируемое время... Но тогда один из ФСК-шних боссов "принял участие" в Тренче - еще долго вся страна будет это разгребать...
3) имхо, здесь это не прозвучало, но мне кажется, что речь идет о первых 1-2(3) периодах напряжения после включения - надо смотреть осциллограммы на обоих концах ВЛ, где при включении задирается напряжение. Зачем? Амплитуда короны зависит от 4-5 степени превышения напряжения ВЛ над начальным напряжением сплошной короны (их отношения) и при 1,1-1,15 номинального напряжения ВЛ корона уже гробит вообще все:
если выброс со стороны приемника, то либо зажигается газ-ограничитель, либо работает ограничитель в ВЧ аппаратуре - в любом случае при сильном ограничении прием команд невозможен;
если со стороны передатчика, то либо ОСШ на передаче становится таким, что приемник уже не работает (хороший пример с разговором у самолета), либо - современные передатчики (усилители) сейчас строят так, что при наличии в полосе передачи сильной помехи/стороннего сигнала полезный сигнал им давится (в целях самосохранения) (как правила такой мешающий сигнал не должен превышать минус 5-15 дб от уровня передачи), ну и, наконец, опять может загореться газ-ограничитель (благо в этом случае он в конце-концов гасится сигналом передатчика)
ПЛЮС еще шумы включателя, разъединителя (дуга)
поэтому на высоком напряжении и придумывают хитрые схемы включения (а есть - были - ВЛ, которые работают на пониженном напряжении)
4) в ФП 330 кВ разрядники 2,5 кВ - это откуда такая норма?
5) ЕТЛ500 пора забывать - второй такой аппаратуры уже не будет :-((
имхо, говорить о большем по имеющимся данным нельзя