1

Тема: Подключение токовых цепей ДФЗ

Подскажите пожалуйста - токовые цепи ДФЗ подключаются на сумму вторичных токов ТТ по аналогичном принципу как у ДЗШ и ДЗТ.. Или есть ньансы?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

2

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Да,каждая группа ТТ через свой испытательный блок

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Смотря какая ДФЗ. Электромеханические ДФЗ, ЭКРА, да, подключаются, как сказал scorp. L60 имеет токовые входы для двух выключателей. Можно суммировать внешне, как в электромеханике, а можно каждый выключатель подключать к отдельным входам, тогда суммирование будет программным.

4

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

ДФЗ Бреслер 2604.16. Мне на каждый полукомплект необходимо подать по 2 сигнала от ТТ (ТТ в линии и ТТ в ремонтной перемычк - схема 5Н). Надо грамотноно поключить ТТ с учетом полярностей чтобы положительный направления вторичных токов попадали на вход со "звездочкой" терминала  и суммировались при КЗ на линии (принцип как у ДЗШ и ДЗТ) - я правильно понимаю???

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

5

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Да,конечно с учетом полярностей как первичных так и вторичных обмоток ТТ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

И равных кТТ.

7

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Bogatikov пишет:

И равных кТТ.

В цифоровых темриналах разве нет функции приема сигнала от ТТ с разными кТТ?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

8

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Конечно есть, но только в том случае, если ТТ подключаются к разным входам. В Вашем случае, как я понял, суммирование внешнее.

9

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Bogatikov пишет:

Конечно есть, но только в том случае, если ТТ подключаются к разным входам. В Вашем случае, как я понял, суммирование внешнее.

Глянул мануал...Действительно внешнее только возможно. Только один набор токовых входов. Поначалу показалось что, как у терминала ДЗО Бреслер, будет несколько входов. Значит надо ТТ с одинаковыми кТТ. Спасибо за помощь!

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

10

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Скажите, пожалуйста!
Если ДФЗ L60 включается на сумму двух токов, но классы точности у этих двух ТТ разные - 10Р и 5Р! Насколько хорошее такое решение?

11

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Чисто теоритически, не очень здорово. А на практике... Никогда с таким не сталкивался. В расчёте ДЗШ встречался коэффициент разнотипности ТТ. В литературе по L60 я никаких ограничений по классам точности не видел. Может всё будет зависеть от конкретных ТТ и реальных токов КЗ?
Кстати, какая версия L60 и как Вы суммируете токовые цепи, внешне или программно?

12

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

С терминалом L60 и схемными решениями не определялись. Пока требуют определить необходимость установки новых ТТ на подстанции. Существующих кернов вроде бы хватает, но вот взяли сомнения по поводу использования разных классов точности).

13 (2011-09-27 15:51:32 отредактировано вадим)

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

golovastik пишет:

ти у этих двух ТТ разные - 10Р и 5Р!

Если кривые предельной кратности одинаковые, то все будет работать, если 10Р подходит, то 5Р и подавно. А вот если разные кривые, то могут быть проблемы.
На практике не встречался, мнение чисто теоретическое.

14

Re: Подключение токовых цепей ДФЗ

Ситуация такая. На ПС в ремонте одна СШ. Однофазное КЗ на ВЛ4. В цикле ОАПВ нагрузка по включенным фазам выключателей 255А и 20А, при этом происходит останов ВЧ ПРД ДФЗ в терминале L60, что приводит к излишнему действию ДФЗ на отключение трёх фаз.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45207/thumb/p17mgj5akq1u08dc61cbsk165h1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45207/thumb/p17mgj5akq1u08dc61cbsk165h1.jpg

Анализ осциллограмм терминалов L60 и послеаварийная проверка выявили недостаток фирменной логики функции ДФЗ, связанный с невозможностью формирования манипулированного сигнала при токе менее 0,005 p.u. по одному из выключателей, несмотря на наличие тока во втором выключателе и подключением ТТ выключателей к разным токовым входам терминала L60.

Для исключения излишнего срабатывания ДФЗ в цикле ОАПВ необходимо в терминалах L60 выполнить внешнее суммирование токовых цепей с подключением их к входу F1. Уставку 87PC SIGNAL SOURCE функции ДФЗ выставить One Source Current, вместо Two Source Current. Мы во всех терминалах выполнили внешнее суммирование, не зависимо от схемы первичных соединений.