Тема: Подключение токовых цепей ДФЗ
Подскажите пожалуйста - токовые цепи ДФЗ подключаются на сумму вторичных токов ТТ по аналогичном принципу как у ДЗШ и ДЗТ.. Или есть ньансы?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Подключение токовых цепей ДФЗ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста - токовые цепи ДФЗ подключаются на сумму вторичных токов ТТ по аналогичном принципу как у ДЗШ и ДЗТ.. Или есть ньансы?
Да,каждая группа ТТ через свой испытательный блок
Смотря какая ДФЗ. Электромеханические ДФЗ, ЭКРА, да, подключаются, как сказал scorp. L60 имеет токовые входы для двух выключателей. Можно суммировать внешне, как в электромеханике, а можно каждый выключатель подключать к отдельным входам, тогда суммирование будет программным.
ДФЗ Бреслер 2604.16. Мне на каждый полукомплект необходимо подать по 2 сигнала от ТТ (ТТ в линии и ТТ в ремонтной перемычк - схема 5Н). Надо грамотноно поключить ТТ с учетом полярностей чтобы положительный направления вторичных токов попадали на вход со "звездочкой" терминала и суммировались при КЗ на линии (принцип как у ДЗШ и ДЗТ) - я правильно понимаю???
Да,конечно с учетом полярностей как первичных так и вторичных обмоток ТТ
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
И равных кТТ.
И равных кТТ.
В цифоровых темриналах разве нет функции приема сигнала от ТТ с разными кТТ?
Конечно есть, но только в том случае, если ТТ подключаются к разным входам. В Вашем случае, как я понял, суммирование внешнее.
Конечно есть, но только в том случае, если ТТ подключаются к разным входам. В Вашем случае, как я понял, суммирование внешнее.
Глянул мануал...Действительно внешнее только возможно. Только один набор токовых входов. Поначалу показалось что, как у терминала ДЗО Бреслер, будет несколько входов. Значит надо ТТ с одинаковыми кТТ. Спасибо за помощь!
Скажите, пожалуйста!
Если ДФЗ L60 включается на сумму двух токов, но классы точности у этих двух ТТ разные - 10Р и 5Р! Насколько хорошее такое решение?
Чисто теоритически, не очень здорово. А на практике... Никогда с таким не сталкивался. В расчёте ДЗШ встречался коэффициент разнотипности ТТ. В литературе по L60 я никаких ограничений по классам точности не видел. Может всё будет зависеть от конкретных ТТ и реальных токов КЗ?
Кстати, какая версия L60 и как Вы суммируете токовые цепи, внешне или программно?
С терминалом L60 и схемными решениями не определялись. Пока требуют определить необходимость установки новых ТТ на подстанции. Существующих кернов вроде бы хватает, но вот взяли сомнения по поводу использования разных классов точности).
ти у этих двух ТТ разные - 10Р и 5Р!
Если кривые предельной кратности одинаковые, то все будет работать, если 10Р подходит, то 5Р и подавно. А вот если разные кривые, то могут быть проблемы.
На практике не встречался, мнение чисто теоретическое.
Ситуация такая. На ПС в ремонте одна СШ. Однофазное КЗ на ВЛ4. В цикле ОАПВ нагрузка по включенным фазам выключателей 255А и 20А, при этом происходит останов ВЧ ПРД ДФЗ в терминале L60, что приводит к излишнему действию ДФЗ на отключение трёх фаз.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45207/thumb/p17mgj5akq1u08dc61cbsk165h1.jpg
Анализ осциллограмм терминалов L60 и послеаварийная проверка выявили недостаток фирменной логики функции ДФЗ, связанный с невозможностью формирования манипулированного сигнала при токе менее 0,005 p.u. по одному из выключателей, несмотря на наличие тока во втором выключателе и подключением ТТ выключателей к разным токовым входам терминала L60.
Для исключения излишнего срабатывания ДФЗ в цикле ОАПВ необходимо в терминалах L60 выполнить внешнее суммирование токовых цепей с подключением их к входу F1. Уставку 87PC SIGNAL SOURCE функции ДФЗ выставить One Source Current, вместо Two Source Current. Мы во всех терминалах выполнили внешнее суммирование, не зависимо от схемы первичных соединений.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Подключение токовых цепей ДФЗ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc