Тема: Объединение вторичных цепей ТН 6(10) кВ
Добрый день!
Вопрос по объединению вторичных цепей ТН 6(10) кВ разных секций. Насколько это возможно, на какое время и какие есть требования?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Объединение вторичных цепей ТН 6(10) кВ
![]() |
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день!
Вопрос по объединению вторичных цепей ТН 6(10) кВ разных секций. Насколько это возможно, на какое время и какие есть требования?
Что за объект,где требуется объединять цепи напряжения?
ЦН для РЗА 6, 10 объединить можно при выводе ТН секции с включением СВ 10 кВ.
А вдруг СВ-10 отключится по какой-то причине?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
каков состав рза, как длительно требуется и для каких целей?
У нас перевод питания цепей напряжения с одного ТН-10 на другой осуществляют без разрыва цепи, так сказать. То есть на время переключений оба ТН работают в параллель. Из защит, использующих ТН, ЗЗП-1, упоротое АПВ от КИ, АЧР, АВР ТСН. Ни разу ничего не отключалось.
Большинство причин, приводящих к отключению СВ, приведут к отключению ввода и обесточиванию секции (ЛЗШ - блокировку ЛЗШ ввода от СВ потребуется вывести при параллельной работе силовых трансформаторов, ЗДЗ, УРОВ). Или Вы не про аварийные режимы? Прошу пояснить.