21

Re: Проверка целостности резистора заземления

Извинит коллеги англиский, вот прибор.
http://www.i-gard.com/showPage.asp?id=10
Блин что то принципов работы и yставок не нахожу.
В принципе он отвечает тому что мне надо:
1. Отсутствие земли
2. Выкороченый резистор.

Я подготовил сапоги, так что из домика не выходить

22

Re: Проверка целостности резистора заземления

ICQ/ab:)
Вот, долго искал, такие  звери от фирмы Старко, описание на русском языке.
http://www.startco.ca/products/se-325/r … ssian).pdf

другие, на английском
http://www.startco.ca/products/se-330au/
http://www.startco.ca/products/se-330/
http://www.startco.ca/products/se-330hv/

23

Re: Проверка целостности резистора заземления

Можно поставить ТТ или ТТНП в цепь резистора и по признаку:
Есть 3U0 и нету 3I0 - выдавать сигнал - повреждение резистора. Не пойдет разве?

24

Re: Проверка целостности резистора заземления

Конечно пойдёт, самый простой метод.
Но, это проверит только в момент ОЗЗ, а защиты тем временем не отработают.
Ну в принципе всё будет как при изолированой нейтрали.

Сам не знаю, а надо или нет.

Есть ещё одна фишка, которую надо принять во внимание.
В случае низкоомного сопротивления может не устанавливаться разомкнутый треугольник.

25

Re: Проверка целостности резистора заземления

Не устанавливаться разомкнутый треугольник? Разве для этого нужен отдельный ТН?  Экономия на спичках...

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Проверка целостности резистора заземления

ICQ/ab:) Есть много друг Гораций........
Я делаю в МП расчётный  ICQ/ae:P

27

Re: Проверка целостности резистора заземления

А я расчётный и измеренный ICQ/ab:)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

28

Re: Проверка целостности резистора заземления

Сделал опрос своих коллег.
На одной станции в двух таких резисторах ( низкоомные, 6.6кВ сеть) были найдены прогоревшие куски, которые просто выпали из цепочки и т.о шины были в режиме излоированой нейтрали.
Т.о защит не было, разомкнутого треугольника там нет и никогда не было, защиты тогда были ЭМ.