1

Тема: подключение трансформатора ОМП

Приветствую всех, вопрос может не в той теме, но тоже связан с замыканием на землю. Во время работы на ж/д столкнулись с такой проблемой. Электроприемники 0,22 кВ удаленных станций подключены ч/з тр-р ОМП,  к потребителю приходит две фазы по 110, в сумме 220 В. Существует отдельное заземление, которым они зазмляют эл.речи обогрева. При проверке петли "ф-о"(т.е. в данном случае фаза-фаза)  ток к.з удовлетворяет,  при проверке петли "фаза-земля", ток к.з очень маленький, т.е при попадании фазы на корпус эл.печи, защита не сработает. Может кто сталкивался с такими тр-ми, как их нужно покдлючать, нужно ли заземлять обмотку НН, и как можно решить проблемы петли "фаза-земля".