Тема: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Коллеги, проблема такая.

Есть КЛ порядка 50 метров. На одном конце - ГРУ (генерация около 25 МВт), на другом РУ-10 кВ, коотрое подключено в магистраль, запитанную от ПС системы (110/10).
Для этой линии мой однозначный вердикт был использовать ДЗЛ и оптику (на Сириус-2-ДЗЛ-01). Дорого и толсто, на надежно и селективно.

Какие еще могут быть тут варианты? Направленные защиты сразу нет - не отстроиться дабы было селективно. А при КЗ на линии гасить любое из РУ не хотелось бы -отовсюду есть еще потребители.

Какие мысли будут?

2 (2013-07-26 20:00:27 отредактировано CLON)

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

ДЗЛ (с одним РТ-40 на разность токов) с контрольным кабелем. 50 м же.

3 (2013-07-26 20:05:23 отредактировано tca)

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

А может "Сириус-Т" достаточно будет?
Пока писал - уже опередили : )

4

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

CLON пишет:

ДЗЛ (с одним РТ-40 на разность токов) с контрольным кабелем. 50 м же.

а как в таком случае номинал РТ-40 выбирается?

Надо подумать. Но с оптикой было бы проще - ГРУ на улице и кабели 10 кВ в траншее будут. Оптику кинул в траншею в трубе и забыл за нее. А тут кабелей 10 кВ много и ложить рядом с ними контрольный...

Добавлено: 2013-07-26 23:08:12

tca пишет:

А может "Сириус-Т" достаточно будет?
Пока писал - уже опередили : )

Тоже самое по сути что CLON предложил, только в МП ))

5

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

CLON пишет:

ДЗЛ (с одним РТ-40 на разность токов) с контрольным кабелем. 50 м же.

А в каждую фазу тогда ставиться? Или достаточно в двух? (нейтраль изолированная)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

rocker890 пишет:

Оптику кинул в траншею в трубе и забыл за нее. А тут кабелей 10 кВ много и ложить рядом с ними контрольный...

Ложите вместо оптики в трубе, медь в трубе..... и будет счастье.

7

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Делать ДЗЛ и не думать.
делать только на оптике.
взять ДЗЛ которая кроме аналоговых для ДЗЛ может передавать и релейный команды.
оптический кабель всегда пригодится/
кроме того ДЗЛ должно включать в себя МТЗ, ТО и ТЗНП тогда каждый поликомплект обеспечит и резервирование на случай неисправности в оптике.

8 (2013-07-31 02:55:46 отредактировано Bach)

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

rocker890 пишет:

Для этой линии мой однозначный вердикт был использовать ДЗЛ и оптику (на Сириус-2-ДЗЛ-01). Дорого и толсто, на надежно и селективно

Если продолжить логически, то в качестве защиты ошиновки АТ(Т) ДЗЛ – однозначное решение. А чем не устраивает в вышеназванном случае диффзащита с торможением (ДЗО, ДЗТ) - длина защищаемого участка 50м?

9

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

как и в трансформаторе.
кроме дифзащиты надо ещё два реле.
с оптикой только два.

10

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

grsl пишет:

как и в трансформаторе.кроме дифзащиты надо ещё два реле.с оптикой только два.

Разве не так? Один комплект ДЗО – 3 реле типа РНТ (одно на фазу) или одно современное устройство МП РЗА на три фазы. Один комплект современной ДЗЛ – 2 полукомплекта (устройства).

11

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

grsl пишет:

с оптикой только два.

Слава, не понял. Ты имеешь ввиду только 2 полукомплекта ДЗЛ и все?
Не наш случай. В терминале ДЗЛ нет функций АУВ, так что терминалов в ячейке все равно 2 - ДЗЛ и терминал присоединения

12 (2013-07-31 11:32:54 отредактировано Andrey_13)

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

rocker890 пишет:

Направленные защиты сразу нет - не отстроиться дабы было селективно.

Без направленных защит всё равно не обойтись. Иначе как будут резервироваться защиты шин ГРУ и отказ выключателя на этой линии со стороны ГРУ. Будет же подпитка места КЗ со стороны РУ 10 кВ.

13

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Сергей, отвечу тебе типом реле ABB RED615:

ДЗЛ+АУВ

направленую можешь сделать только ТЗНП.

через гусей или провода можешь построить логику ЛЗЛ и направленых ТЗНП.

Добавлено: 31-07-2013 20:49:24

#10, имел ввиду именно МП, два полукомплекта продвинутых ДЗЛ для среднего напряжения.

14

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

grsl пишет:

Сергей, отвечу тебе типом реле ABB RED615:

ДЗЛ+АУВ

направленую можешь сделать только ТЗНП.

через гусей или провода можешь построить логику ЛЗЛ и направленых ТЗНП.

Мы тут по рукам и ногам связаны сроком ввода в эксплуатацию и нам КРУ-сборщики определили терминал Сириус как наиболее быстрые. А их ДЗЛ без АУВ идет. Взяли бы ЭКРА - там есть уже варианты.

Так что будет стоять 2 терминала - ДЗЛ и Сириус вводной (линия с двухсторонним питанием). У этого вводного есть направленные МТЗ.

Пробовали вариант с РТ-40 (как CLON предложил) - завалили заводы. Говорят нетиповое и непонятно что и как. Кароче тут дикий кипиш и все торопятся.

15

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

возьми тогда Сириус ДЗЛ и Сириус АУВ.
какие проблемы..

да и Сириус Т  тоже подойдёт, только токовые цепи тащите в другом лотке, не с силовыми кабелями.
выравняйте потенциал веткой 95квадрат и заземлите броню токового кабеля с двух сторон.
абсолютно нормальное решение.

16

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

rocker890 пишет:

Пробовали вариант с РТ-40 (как CLON предложил) - завалили заводы.

Это типовое решение - дифзащита на РТ-40 называется дифференциальной отсечкой, но лучше брать РНТ-560 серии.

Два терминала ДЗЛ по концам 50 метровой линии - теперь станет типовым решением ICQ/ag:D

17

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Если посчитать длину обмотку АТ (Т) – не один километр получится, наверное, вместо ДЗТ надо теперь ставить МП ДЗЛ на ВОЛС?

18

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

#16, а разве длина линии определяет типовое решение? ICQ/ab:).

19

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

grsl, я не утверждал, что длина линии определяет типовое решение. Меня удивило обоснование в отказе от применения дифференциально-токовой защиты на электромеханике, как не типовое ICQ/ab:)

20

Re: Защита короткой линии в распред.сети с генерацией

Вместо типовых решений культивируют однозначные - "Жирик - проект" называется, однозначно!