Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить контрольное показание прибора? (При нажатии кнопки Контроль). Может методика какая есть, какое должно быть число.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Определение места повреждения (ОМП) → ФПТ в сети 10кВ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить контрольное показание прибора? (При нажатии кнопки Контроль). Может методика какая есть, какое должно быть число.
Какое получается. Порядка 5 плюс минус. Оно не настраивается. Зависит, в том числе, от напряжения питания. Контрольное число фиксируется при наладке и с этим значением сравнивается число, получаемое при нажатии кнопки "контроль". При техобслуживании это число корректируется. Как показала практика, меняется в зависимости от неизвестно чего, в т.ч. и от температуры воздуха, примерно в диапазоне +- 0,20 . Это нормально.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Какое получается. Порядка 5 плюс минус. Оно не настраивается. Зависит, в том числе, от напряжения питания. Контрольное число фиксируется при наладке и с этим значением сравнивается число, получаемое при нажатии кнопки "контроль". При техобслуживании это число корректируется. Как показала практика, меняется в зависимости от неизвестно чего, в т.ч. и от температуры воздуха, примерно в диапазоне +- 0,20 . Это нормально.
Спасибо!