41

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

А как же всё-таки насчёт прокладки кабелей? Контрольного и силового

42

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

По кабельным трассам не ходил и поэтому не знаю насколько близко силовые кабеля к контрольным. Проблема в том что данное оборудование эксплуатируется с 2006 года и таких "ситуаций" ранее не было(как мне говорят). Ходил узнавал когда последний раз кабели бросали -сказали что месяц назад,но этот кабель тоже контрольный (подумал что от него вряд ли такие наводки). Другой вопрос что когда они прокидывали этот кабель могли как-то подвинуть другие,не знаю. Одни догадки.

Может эта наводка и раньше была (просто это не приводило ни к  проскакиванию сигнала ни к ложному отключению).

43

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Так неплохо было бы узнать про кабели. Даже если ложные срабатывания не от наводок

44

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Вы имеете ввиду про вновь проложенные кабели или же  потратить какое-то время и пройтись по трассе?

45 (2013-09-04 20:50:17 отредактировано Сергей89)

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Я имею в виду рассматриваемый нами контрольный кабель и то, что лежит рядом с ним, особенно силовые и особенно 6 кВ. А как это узнавать, пройтись по трассе или по проектным схемам, другой вопрос. Но если бы у меня защита так ложно работала, то я бы не поленился пройтись, если на трассе можно что-то увидеть

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Тогда подскажите пожалуйста на что именно обратить внимание при осмотре кабельной трассы.

И еще если после установки сопротивлений данная проблема решится вы  все равно советуете пройтись по кабельным каналам?

47

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Посмотрите сообщение #29, вторую часть

48

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Кабель проложен в бетонном кабельном лотке (на улице). А на сколько далеко он должен лежать от силового или же он вообще должен быть проложен в отдельном лотке?

49

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Давайте Вы уже нормы сами посмотрите

50

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Вобщето, заземлять экран контрольного кабеля надо с двух сторон.
но само собой при условии выравнивания потенциалов.

контрольки такой длины проблемны даже для промреле, не говоря о ДВ.

ну я бы предложил, добавить пром реле "хорошего качества",  к нему подключить сей сигнал на отключение, от пром реле сигнал на отключение и на СПАК.

51

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

grsl пишет:

добавить пром реле "хорошего качества", 

И его тоже (если очень высокоомная обмотка) в параллель резистором подгрузить так, чтоб суммарное сопротивление было 5-10 ком.

grsl пишет:

Вобщето, заземлять экран контрольного кабеля надо с двух сторон.
но само собой при условии выравнивания потенциалов.

Поскольку с выравниванием потенциалов на просторах эксСССР сильная напряжёнка, то лучше с одной.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

52

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

SVG пишет:

то лучше с одной.

у меня сильное подозрение, что лучше вобще тогда не заземлять.

53

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

grsl пишет:

лучше вобще тогда не заземлять.

Чёй-та?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

54

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

не помню уже причину.
помню это как даность, потдверждёную многолетнми наблюдениями.

( хотя в теории заземление с стороны приёмника, т.е реле снижает одну из составляющих помехи)

55

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

grsl пишет:

хотя в теории заземление с стороны приёмника, т.е реле снижает одну из составляющих помехи

Вот это не понял

56 (2013-09-05 00:31:41 отредактировано Сергей89)

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Ссылка на обсуждение темы экранирования кабелей
http://www.rzia.ru/topic1337-zazemlenie … belei.html
Я почитал, интересный материал. Действительно, заземление кабеля с одной стороны абсолютно не защищает от индуктированных помех. Так что большого смысла заземлять с одной стороны нет. А заземлить с двух сторон опасно, при большой длине кабеля экран может сильно нагреваться.
Вот ещё статья: http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_03_91.php

57

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Сергей89 пишет:

А заземлить с двух сторон опасно, при большой длине кабеля экран может сильно нагреваться.

и при прохождении тока по экрану будет наводиться помеха.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

58

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

Думаю, немало полезной информации по теме интересующиеся смогут найти здесь:
http://www.gurevich-publications.com/ar … l_emi2.pdf

59

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

SVG пишет:

при прохождении тока по экрану будет наводиться помеха

Вот вчера наткнулся на статью Фурсанова и Криксина, где на странице 14 говорится о том, что помеха наводиться не должна

Post's attachments

Фурсанов. Заземление экранов контрольных кабелей.pdf 481.92 Кб, 15 скачиваний с 2013-09-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

60

Re: Ложная работа оптовхода SPAC 801

товарищи релейщики, читайте источники.
к примеру стандарт МЭК62305-4
а также статью под номером 3 в спиские литературы господина Фурсанова.