А как же всё-таки насчёт прокладки кабелей? Контрольного и силового
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Ложная работа оптовхода SPAC 801
А как же всё-таки насчёт прокладки кабелей? Контрольного и силового
По кабельным трассам не ходил и поэтому не знаю насколько близко силовые кабеля к контрольным. Проблема в том что данное оборудование эксплуатируется с 2006 года и таких "ситуаций" ранее не было(как мне говорят). Ходил узнавал когда последний раз кабели бросали -сказали что месяц назад,но этот кабель тоже контрольный (подумал что от него вряд ли такие наводки). Другой вопрос что когда они прокидывали этот кабель могли как-то подвинуть другие,не знаю. Одни догадки.
Может эта наводка и раньше была (просто это не приводило ни к проскакиванию сигнала ни к ложному отключению).
Так неплохо было бы узнать про кабели. Даже если ложные срабатывания не от наводок
Вы имеете ввиду про вновь проложенные кабели или же потратить какое-то время и пройтись по трассе?
Я имею в виду рассматриваемый нами контрольный кабель и то, что лежит рядом с ним, особенно силовые и особенно 6 кВ. А как это узнавать, пройтись по трассе или по проектным схемам, другой вопрос. Но если бы у меня защита так ложно работала, то я бы не поленился пройтись, если на трассе можно что-то увидеть
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Тогда подскажите пожалуйста на что именно обратить внимание при осмотре кабельной трассы.
И еще если после установки сопротивлений данная проблема решится вы все равно советуете пройтись по кабельным каналам?
Посмотрите сообщение #29, вторую часть
Кабель проложен в бетонном кабельном лотке (на улице). А на сколько далеко он должен лежать от силового или же он вообще должен быть проложен в отдельном лотке?
Давайте Вы уже нормы сами посмотрите
Вобщето, заземлять экран контрольного кабеля надо с двух сторон.
но само собой при условии выравнивания потенциалов.
контрольки такой длины проблемны даже для промреле, не говоря о ДВ.
ну я бы предложил, добавить пром реле "хорошего качества", к нему подключить сей сигнал на отключение, от пром реле сигнал на отключение и на СПАК.
добавить пром реле "хорошего качества",
И его тоже (если очень высокоомная обмотка) в параллель резистором подгрузить так, чтоб суммарное сопротивление было 5-10 ком.
Вобщето, заземлять экран контрольного кабеля надо с двух сторон.
но само собой при условии выравнивания потенциалов.
Поскольку с выравниванием потенциалов на просторах эксСССР сильная напряжёнка, то лучше с одной.
то лучше с одной.
у меня сильное подозрение, что лучше вобще тогда не заземлять.
лучше вобще тогда не заземлять.
Чёй-та?
не помню уже причину.
помню это как даность, потдверждёную многолетнми наблюдениями.
( хотя в теории заземление с стороны приёмника, т.е реле снижает одну из составляющих помехи)
хотя в теории заземление с стороны приёмника, т.е реле снижает одну из составляющих помехи
Вот это не понял
Ссылка на обсуждение темы экранирования кабелей
http://www.rzia.ru/topic1337-zazemlenie … belei.html
Я почитал, интересный материал. Действительно, заземление кабеля с одной стороны абсолютно не защищает от индуктированных помех. Так что большого смысла заземлять с одной стороны нет. А заземлить с двух сторон опасно, при большой длине кабеля экран может сильно нагреваться.
Вот ещё статья: http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_03_91.php
А заземлить с двух сторон опасно, при большой длине кабеля экран может сильно нагреваться.
и при прохождении тока по экрану будет наводиться помеха.
Думаю, немало полезной информации по теме интересующиеся смогут найти здесь:
http://www.gurevich-publications.com/ar … l_emi2.pdf
при прохождении тока по экрану будет наводиться помеха
Вот вчера наткнулся на статью Фурсанова и Криксина, где на странице 14 говорится о том, что помеха наводиться не должна
товарищи релейщики, читайте источники.
к примеру стандарт МЭК62305-4
а также статью под номером 3 в спиские литературы господина Фурсанова.