1 (2015-02-05 15:56:46 отредактировано sanchesss_88)

Тема: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

Здравствуйте! Срочный вопрос.
Сделал расчет уставок: С ПС запитан один кабель 10кВ. С кабеля на ТП подключен трансформатор 1600 кВА, собственных защит на трансформаторе нет. В аварийном режиме на кабель возможно подключение ещё одного трансформатора 1000 кВА.

На данный момент на ПС установлена МТЗ 150 А, 0,5 сек (независимая выдержка): Токовая отсечка 1200 А. Проблема в том, что иногда происходит ложное отключение. Осциллограф на вводе ПС (вышестоящей огранизации) значительного повышения тока не фиксировал. Конекретнее информацию не предоставили.

Я пересчитал уставки, а результат отразил на графике времятоковых характеристик. Беспокоит меня одно: при однофазном КЗ за дальним трансформатором (в аварийной схеме) ток КЗ - 341 А. Время срабатывания МТЗ при этом (в зависимой части проектируемой защиты) 1,68 секунды. Но однофазное, если я правильно понял может ещё быть через большое переходное сопротивление, то есть ток КЗ будет меньше. В таком случае время срабатывания может достигать болшой величины.

Схему замещения сети и график времятоковых характристик я выложил для просмотра. Черным цветом на графике изображены действующие уставки для сравнения. Посмотрите пожалуйста. Необходимо, чтобы кто-то опытный одобрил или зарубил мою работу)))...

Post's attachments

Времятоковые характеристики.bmp 1.88 Мб, 15 скачиваний с 2015-02-05 

Схема замещения.bmp 757.08 Кб, 19 скачиваний с 2015-02-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2015-02-06 10:47:24 отредактировано Борисыч)

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

МТЗ отстраивали от чего? Есть ли двигатели, самозапуск. Если отстраивали от Iном. 2х тр-ров, то S=2600кВА, Iном=2600/1,73/10=150А.
Тогда Iмтз=Кн*Iном/Кв=1,2*150/0,85=211 А.
Если только от 1600кВА, то Iмтз=1,2*Iном/Кв=1,2*92/0,85=130 А
Кн и Кв зависят от применяемой аппаратуры.
Отсечка Iотс=Кн*Iмах.=1,3*1260=1638А
Будет работать ложно. Вроде так. Что скажут расчётчики?

3 (2015-02-06 11:27:45 отредактировано sanchesss_88)

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

Опирался на номинальный ток обоих трансформаторов - 150 А. Коэффициенты выбрал для МП РЗА в соответствии с руководством по эксплуатации на SPAC810Л и методикой расчета по Шабаду: Кн=1,1; Ксзп=1,1; Кв=0,9. Итог - 189 А. На счет Ксзп не уверен. Знаю, что это Котельная, какие там у них нагрузки, точно не знаю. К сожалению узнать нельзя, ибо бардак там, а ТП не наша.

Post's attachments

Расчет РЗА.bmp 1.08 Мб, 12 скачиваний с 2015-02-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

sanchesss_88 пишет:

Кн=1,1

sanchesss_88 пишет:

Знаю, что это Котельная, какие там у них нагрузки, точно не знаю.

Котельная - и такой маленький коэффициент самозапуска?
Что-то не очень верится.
Если не фиксируется большого тока, а происходит ложное отключение - вполне вероятно, что это из-за самозапуска.
Стоит поискать схемы каких-нибудь котельных подобной мощности и прикинуть.
Возможно, стоит задрать коэффициент где-то до 3...

5

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

При Ксзп=3  Защита уже будет нечувствительна к Ткз за трансформатором, на котором нет даже предохранителей. Я предположил, что выбрав обратнозависимую характеристику МТЗ, мы решим проблему самозапуска, то есть при таком режиме время срабатывания МТЗ будет большим.

К сожалению, я совсем не силен в определении тока самозапуска и времени его прохождения... Помогите))...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

А как это происходит, не при включении линии? Ускорение при включении есть? Какое время? Намекаю на отстройку от броска тока намагничивания, трансформатор мощный ICQ/ab:) Как раз на блоках линия-трансформатор такое возможно, был такой опыт и именно со SPAC. Сами виноваты, конечно, совсем маленькую выдержку выбрали, чуть не 20 мс.
Для котельной  коэффициент самозапуска  маловатый вы взяли, мне кажется. Есть там мощные двигатели? Так то должны быть, дымососы, топливоподача.  Чужая-то она чужая, но люди же там работают, позвонить  можно?

7

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

Бегу на работу. Вечером обмозгую)))

8

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

Я сейчас готовлюсь к семинару по расчётам уставок РЗ 6-10 кА. Могу бросить пример расчёта.

9

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

sanchesss_88 пишет:

При Ксзп=3  Защита уже будет нечувствительна к Ткз за трансформатором, на котором нет даже предохранителей. Я предположил, что выбрав обратнозависимую характеристику МТЗ, мы решим проблему самозапуска, то есть при таком режиме время срабатывания МТЗ будет большим.

Для двигательной нагрузки 0,4 кВ Ксзп мах = 2,9, но это в пределе.

Из практики расчетные Ксзп в районе 2,0-2,2 получаются.

Если оцениваете Кч по 1-фазным КЗ на стороне 0,4 кВ и нечувствительности - имеет смысл рассмотреть "земляную" защиту - установка ТТ в нейтрали и реле к нему. ПУЭ дает четкую рекомендацию по этому вопросу.

10

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

Волшебник пишет:

имеет смысл рассмотреть "земляную" защиту - установка ТТ в нейтрали и реле к нему.

Всё... я в печали. Данное замечание про земляную защиту навело меня на мысль, что я что-то не учел при расчетах. Естественно! При однофазном КЗ на фазе В низкой стороны ток в фазах А и С по высокой стороне фактически будет равен 1/3 от значения, вычисленного просто путем деления на Ктт. То есть ток 341 А надо ещё на 3 поделить (если я правильно сейчас разобрался), и в итоге ток однофазного КЗ, приведенный к стороне ВН равен 114 А. Это значит, что даже нынешние уставки не обеспечивают полноценную защиту оборудования.

Необходима специальная защита нулевой последовательности, как указал Волшебник. Но как её выполнить? Выключатель удален от трансформатора на километр почти.

Возникает вопрос, как так вышло вообще... А вот как: раньше стояли трансформаторы со схемой соединения треугольник/звезда (при этом ток 1ф КЗ НН для приведения к стороне ВН делится на корень из 3). А потом они провели реконструкцию, поставили трансформаторы со схемой звезда/ звезда с нейтралью.

И что делать? Я в тупике. Ладно хоть проект не успел отправить в Свердловэнерго))

11

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

ПУЭ п.3.2.66 гласит: Для промышленных электроустановок, если сборка на стороне низшего напряжения с аппаратами защиты присоединений находится в непосредственной близости от трансформатора (до 30 м) или соединение между трансформатором и сборкой выполнено трехфазными кабелями, допускается защиту по п. 3 не применять.

Прошу кого-нибудь разъяснить. То есть в данном случае чувствительность МТЗ на стороне ВН можно проверять только при междуфазных КЗ?

12

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

sanchesss_88 пишет:

А потом они провели реконструкцию, поставили трансформаторы со схемой звезда/ звезда с нейтралью.

Идиотизм. В ЕЭСК они под запретом, в Мосэнерго насколько знаю - тоже.

Можно сделать МТЗ с пуском по напряжению, Ксзп = 1

13

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

Кроме того видел следующие "бюджетные" решения.

На стороне ВН рядом с трансформатором ставится ячейка КСО с выключателем нагрузки. Организуется "земляная защита" с действием на этот выкл.нагрузки.

Номинал выключателей нагрузки 400, 630 А. Ток 114 А для него не проблема.

14

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

nkulesh пишет:

А как это происходит, не при включении линии? Ускорение при включении есть?

Вы имеете ввиду, что при включении под нагрузку срабатывает ускорение? Почитал РЭ SPAC810Л: ускорение возможно использовать только на 2 ступени МТЗ, а она итак имеет выдержку времени 0 сек и является фактически отсечкой (1200 А), поэтому наверно причина в низкой уставке 1 ступени МТЗ ...

Борисыч пишет:

Я сейчас готовлюсь к семинару по расчётам уставок РЗ 6-10 кА. Могу бросить пример расчёта.

sanchesss_88@mail.ru  Буду признателен.

Борисыч, retriever, nkulesh, Волшебник, спасибо за советы).

Пока постараюсь детально поизучать литературу...

15

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

sanchesss_88 пишет:

Возникает вопрос, как так вышло вообще... А вот как: раньше стояли трансформаторы со схемой соединения треугольник/звезда (при этом ток 1ф КЗ НН для приведения к стороне ВН делится на корень из 3). А потом они провели реконструкцию, поставили трансформаторы со схемой звезда/ звезда с нейтралью.

Дык с 12 группой вроде как и не делают уже...

16

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

Борисыч пишет:

Дык с 12 группой вроде как и не делают уже...

Вроде как любой трансформатор можно заказать как Д/Yн, так и Y/Yн.
У нас комиссия побывала там с осмотром с месяц назад. Клянутся, что Y/Yн. ))

http://transformator.com.ru/ttproductio … LLERY_ID=9

17

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

А если такой вариант: схему МТЗ выполнить двухфазной трехрелейной. На реле SPAC810Л есть три первичных трансформатора для подключения токовых цепей. Если я правильно понимаю, необходимо просто нулевой провод схемы неполной звезды подключить на этот третий трансформатор.

Тем самым увеличится в 2 раза чувствительность защиты при 1ф КЗ на фазе В (0,4кВ). Таким образом, расчетный ток 1ф КЗ равен 227А. Поделив его на необходимый коэффициент чувствительности 1,5 получаем уставку срабатывания защиты 150 А.

Это конечно совсем не гарантирует отсутствие ложных срабатываний при самозапуске. 150А - это действующая уставка с независимой выдержкой времени 0,5 сек. По крайней мере, выбрав обратнозависимую характеристику, мы возможно уменьшим вероятность ложных отключений, так как исключаем из зоны срабатывания какую-то часть (я её заштриховал на графике).

При этом время срабатывания МТЗ при 1ф КЗ - 4 секунды. Но это за трансформатором, который подключается к рассчитываемой сети только в аварийных ситуациях. При нормальной схеме 1ф КЗ за трансформатором будет отключаться за 1,6 секунды.

Такой вопрос: в справочниках даются значения сопротивления трансформаторов при 1ф КЗ с учетом переходного сопротивления 0,015 Ом и без него. Какое значение выбирается на практике? Я выбрал без учета переходного, так как с учетом ток КЗ слишком маленький получается))

Post's attachments

Времятоковая характеристика 2.bmp 1.16 Мб, 3 скачиваний с 2015-02-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

18

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

sanchesss_88 пишет:

0,015 Ом

Это сопротивление дуги.

Практически все КЗ в сети 0,4 кВ являются дуговыми и параметр вводить надо.

19

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

А если такой вариант: предусмотреть в проекте дополнительно установить предохранители на каждом трансформаторе.
На ТМ-1000 с номинальным током 58 А установить ПКТ 100 А, при этом ток 1ф КЗ с учетом переходного сопротивления и сопротивления системы (по Шабаду) равен 140 А.
На ТМ-1600 с номинальным током 93 А установить ПКТ 160 А, при этом ток 1ф КЗ с учетом переходного сопротивления и сопротивления системы (по Шабаду) равен 185 А.
При этом ток срабатывания выключателя на ПС можно значительно повысить, так как правилами допускается не резервировать защиты трансформаторов 10/0,4кВ (если это я конечно не ошибаюсь, где-то я это видел).

Возникли вопросы:
1.) Трансформаторы мощностью 1-1,6 МВА вообще допускается защищать предохранителями? В ПУЭ я как-то четкой формулировки не нашел...
2.) При использовании ПКТ коэффициент чувствительности считается также как и для РЗ?

Волшебник пишет:

На стороне ВН рядом с трансформатором ставится ячейка КСО с выключателем нагрузки. Организуется "земляная защита" с действием на этот выкл.нагрузки.

Если установить такой ВН с ТЗНП, то как поведет себя эта защита при двухфазном замыкании на землю?

20

Re: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор

300 мтз 1800 отсечка на вскидку