Тема: РЗА блока генератор-автотрансформатор
Здравствуйте!
Возник вопрос о зоне ближнего и дальнего резервирования блока генератор-автотрансформатор при расчёте ДЗ и ТЗОП генератора. Защиты выполняются на базе шкафов типа ШЭ1111. АТ осуществляет выдачу мощности в сеть 500/220 кВ.
Согласно рекомендациям по расчёту уставок ООО НПП "ЭКРА":
уставка срабатывания 1 ст. ДЗ выбирается исходя из условия надежного охвата трансформатора блока + согласование быстродействующими защитами смежных присоединений (ближнее резервирование)
уставка срабатывания 2 ст. ДЗ определяется условием согласования 2 ст. резервных защит смежных присоединений +
отстройка от наибольшей нагрузки.
Если уставки срабатывания не обеспечивают требуемую чувствительность, согласование производится с более чувствительными ступенями.
Как вы считаете, необходимо ли обеспечить надежный охват АТ первой ступенью ДЗ генератора? Если первая ступень должна охватывать АТ, следовательно, вторая ступень ДЗ должна быть чувствительна к повреждениям в сети 500/220 кВ? Исходя из того, что АТ оснащен резервными защитами, направленными в сеть 500/220 кВ, выходит какое-то двойное дальнее резервирование. Не является ли данное условие избыточным для схемы генератор-АТ?
Кроме того, в рассматриваемом случае одновременное выполнение надежного охвата АТ и отстройки от наибольшей нагрузки невозможно. Расчёт максимальной нагрузки провожу по рекомендациям ООО НПП "ЭКРА", исходя из условий Iмакс = 1,5Iном, Uмин = 0,95Uном, Фнагр = 53 градусов, а не исходя из реальной перегрузочной способности генератора.
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями на данный вопрос. Спасибо!