21 (2011-08-14 01:52:14 отредактировано Александр США)

Re: Блокировка АЧР

За 4 года работы в етои компании не припомню срабатывания ПА любого вида по частоте. Впрочем - ето только в нашем регионе, примерно 50 подстанций, полдюжины small ГЭС и нескольких десятков дон-кихотовских великанов.. В других регионах - поспрашиваю соседских аксакалов в Понедельник. Mатериалы очень интересно, подробно и  профессионально изложенu. Приятное  чувство от чтения на родном языке. Единственно, что отбивает вкус - так это схемы, вернее то как они нарисованы:  слева - направо, горизонтально. Здесь так рисуют только Логические Контроллеры, и контакты показаны длинными палочками, очень непривычно, контринтуитивно, и загроможденно, (для меня, не для вас, конечно),  вплоть до того, что схема, достатчо простая по идее, сопровождается подробным описанием работы..
Дело привычки..
Спасибо коллегам за присланные материалы!

Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев /ПЛАТОН/

22

Re: Блокировка АЧР

Насколько я помню, в нашей системе, ЧАПВ работает по принципу описаному Александром. При возврате частоты в 50.1Гц идёт возврат тех фидеров которые отключились по АЧР, также такую команду может принудительно подать диспетчер, если частота не дошла до 50.1Гц, само собой логика условий возврата сохраняется.

В промышелных условиях, возврат фидеров идёт вручную в зависимости от технологического процесса.

Александр, у нас 99% европейские реле, северо-американских реле не очень много, хотя в последние годы количество увеличилось, но тот же GE за исключением защит трансформаторов ( которые теперь будут SEL, после выиграша последнего тендера) производства Испании, которые у вас совсем непопулярны, тип F650. также есть защиты GE и Bеckwith, поставленые вместе с газовыми турбинами GE.

Я больше занимаюсь АЧР в промышлености, где подход отличается от сетей, там уже много лет делаем системы адаптивной разгрузки по комбинации частота/скорость снижения и динамичаеская разгрузка по мощности.

23

Re: Блокировка АЧР

grsl пишет:

Я больше занимаюсь АЧР в промышлености, где подход отличается от сетей, там уже много лет делаем системы адаптивной разгрузки по комбинации частота/скорость снижения и динамичаеская разгрузка по мощности.

а можно поподробнее?

24

Re: Блокировка АЧР

wink
Сложновато говорить в теории.
В разделе малая энергетика вроде была подобная тема, можно продолжить там или открыть новую.

Но нужно отолкнуться от чего либо практического.

25

Re: Блокировка АЧР

evdbor пишет:

PS в недавнем обсуждении коллега SVG говорил о 0,5 Uном

В итоге соорудили блокировку со срабатыванием 65В. Возврат получился 80В. Посмотрим, как будет себя вести. 

Тут другая борода наклюнулась. Не пойму я никак, откуда остаточное напряжение на шинах во время всей бестоковой паузы. Около 10кВ фазное напряжение с частотой 43 Гц. Неужели дюжина высоковольтных асинхронников может так долго (3 сек) выдавать стабильное напряжение с постоянной частотой?? Сразу после отключения напряжение и частота снижаются до этого уровня за 0,3 сек и дальше остаются неизменными.  Народ с когенерацией божился, что агрегат всю неделю не работал - профилактика.  Аналогичную подпитку наблюдал и при остановленных насосах на всём канале. Но тогда ГПУ работала. Согрешил на неё. Может, ещё где-то генерацию воткнули без АЧД, собаки...

26

Re: Блокировка АЧР

Сергей, зависит от многих параметров, насосы и компрессоры по моему опыту умирают очень быстро, быстрее 0.3сек, а вот дутьевые держат напругу больше 3сек, я как то осцилограмы процесса давал, надо будет найду ещё раз .
может кто то действительно подсел с генератором без делилки...

27

Re: Блокировка АЧР

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29764/thumb/p1702219vj1jbdu0f1rc61hnlr7v1.jpg
Хотел бы поднять старую тему. Вот есть такое указание от вышестоящих служб. В части фразы "ПС 110кВ" понятно - РУ 110кВ на ПС 220 и 500кВ тоже сюда попадают.
Сделать, понятно, на тех присоединениях, заведенных под АЧР, где есть двигательная нагрузка. Вопрос: как возникнет режим, при котором секция(система) шин 110кВ обесточится,
при этом отключится ШСВ, но не будет отключено присоединение, заведенное под АЧР? Да, есть ДЗШ отключающее не все присоединения, но в данном случае примем, что ДЗШ отключает все присоединения. При отключении питающего АТ или питающей линии ШСВ остается в работе. В режиме отключенного ШСВ - да, такое возможно.