1

Тема: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока

Добрый День, господа релейщики! Помогите разобраться начинающему специалисту.
Имеется на подстанции 110 кВ два комплекта ДЗШ ЭКРА ШЭ2607 063. Есть такой ключик на дверце "БЛОКИРОВКА ДЗШ ПРИ ОБРЫВЕ ЦЕПЕЙ ТОКА". По бланкам переключений, оперативный персонал ставит этот ключик в положение "ВЫВОД" перед переводом ВЛ 110 кВ на обходной выключатель. Не понимаю зачем выводить блокировку ДЗШ при обрыве цепей тока при переключениях?  Ведь как раз при оперировании с БИ могут появится проблемы с токовыми цепями. Объясните пожалуйста.

2

Re: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока

Где-то здесь обсуждалось, что сделали это для безопасности: лучше пусть ДЗШ ложно сработает, чем сгорит персонал на ОРУ.

3 (2024-10-10 13:02:31 отредактировано doro)

Re: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока

garrin33 писал(а):
2024-10-09 20:40:02

Ведь как раз при оперировании с БИ могут появится проблемы с токовыми цепями

Давайте сравним максимальный ток нагрузки присоединения с током уставки ДЗШ. А ДЗШ, все же - быстродействующая защита. Пока там вытащишь крышку из БИ.

4

Re: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока

Да, вспомнил сходный пример (с точностью до наоборот). ДФЗ в нашем привычном исполнении при переводе на ОВ выводится из действия. Мотивы: ДФЗ - очень быстродействующая защита. И работает на симметриичных составляющих. Кроме того, в ходе перевода линии на ОВ есть ряд операций по переводу защиты туда же.

5

Re: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока

garrin33 писал(а):
2024-10-09 20:40:02

Не понимаю зачем выводить блокировку ДЗШ при обрыве цепей тока при переключениях?

В Донбассэнерго были выпущены и реализованы мероприятия (во вкладке).Причем,  где сначала были звонки громкого боя, со временем сделали ключи запрета автовывода ДЗШ. Так надежней.

Post's attachments

45-24. 86+.doc 22.5 Кб, 24 скачиваний с 2024-10-11 

ЭД-413-24. 98+.doc 27 Кб, 22 скачиваний с 2024-10-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока

garrin33 писал(а):
2024-10-09 20:40:02

Есть такой ключик на дверце "БЛОКИРОВКА ДЗШ ПРИ ОБРЫВЕ ЦЕПЕЙ ТОКА".

Если присоединение защищается ДЗШ ( открытое плечо), то рабочий ток присоединения, который меньше уставки срабатывания ДЗШ но больше уставки контроля цепей, заблокирует ДЗШ и с последующим КЗ будет гореть долго и весело. Не так давно случилась не маленькая авария по этому поводу. Как оказалось и советский циркуляр по этому поводу нашёлся. С другой стороны работу резервных защит смежных сторон хороший способ проверить)

7

Re: Блокировка ДЗШ при обрыве цепей тока

rza_doc писал(а):
2025-02-02 15:00:27

Не так давно случилась не маленькая авария по этому поводу.

    И как отработали в упомянутом Вами случае резервные защиты?