1

Тема: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

Доброго времени суток!
Исходные данные: ТП 10/0,4 кВ. Сеть 10 кВ с изолированной нейтралью. ТН отсутствует. ТТ на вводах присутствуют. Силовой трансформатора Y/Y-n или Д/Y-n/
Вопрос: возможно ли использовать измерения напряжения со стороны 0,4 кВ силового трансформатора для расчета U0? U0 планируется рассчитывать по симметричным составляющим.

2

Re: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

U0 где? На 10 кВ или на 0,4 кВ?
Если на 10 кВ, то нет.

3

Re: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

retriever пишет:

U0 где? На 10 кВ или на 0,4 кВ?
Если на 10 кВ, то нет.

U0 для сети 10 кВ.
Можете пояснить почему нельзя? Во вторичную обмотку 3U0 не передается?

4

Re: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

Напряжения на обмотках трансформатора по 10кВ никак не связаны с напряжением сети относительно земли. Поэтому 3U0 в сеть 0,4кВ не трансформируется. Если бы нулевой вывод по 10кВ (которого нет) был бы связан с землей тогда да.

5

Re: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

Потому что сеть 10 кВ и сеть 0,4 кВ гальванически развязаны.
3Uо получается из-за неравенства фазных напряжений, измеренных относительно земли и существует в пределах сети 10 кВ.
Через изоляцию обмоток тр 10/0,4 оно никак не может "пролезть" в сеть 0,4 кВ
как-то так, в переводе на русский

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

suncov_di пишет:

в переводе на русский

подайте на трансформатор Y/Y-n или Д/Y-n/
с высокой стороны на все три фазы одно и то же напряжение (фактически напряжение нулевой последовательности) -

- и попробуйте нарисовать - как будет течь ток

7

Re: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

suncov_di пишет:

Через изоляцию обмоток тр 10/0,4 оно никак не может "пролезть" в сеть 0,4 кВ

Дело не в этом.
Отличие ТН от силового трансформатора в том, что нейтраль трёхфазной группы ТН заземляется и это позволяет выявить ОЗЗ. У силовых трансформаторов со звездой на ВН нейтраль не заземляется, а с треугольником на ВН заземлять нечего.

8

Re: Измерение U0 за силовым трансформатором 10/0,4 кВ

Всем спасибо! Все понял. В обычных ТН обмотка заземлена как первичная, так и вторичная, поэтому фиксируются превышения напряжения по отношению к земле. У силового трансформатора первичная обмотка изолирована (Y или Д), поэтому во вторичную сеть проходят только фазные напряжения "безотносительно" к земле - при ОЗЗ они остаются прежними.