Re: АРМ СРЗА вопросы

Уважаемые форумчане! Не подскажете чем отличаются токи на шинах и за выключателем выводимые АРМом при расчете ТКЗ по месту повреждения с форматом печати 2. Почему ток за выключателем как правило всегда получается больше тока на шинах? В справке нашел, что данный формат используется для проверки аппаратуры и все ICQ/ac:(

62

Re: АРМ СРЗА вопросы

это не ток на шинах и за выключателем
это ток при КЗ на шинах и при КЗ за выключателем
1. т.е. 1 это ток по присоединению при КЗ на шинах
2. ток при КЗ за выключателем, т.е. это суммарный ток от всех присоединений за исключением "нашего" присоединения

63

Re: АРМ СРЗА вопросы

Здравствуйте!
Подскажите, АРМ СРЗА позволяет рассчитать ток КЗ для произвольного момента времени?
Пример: есть ток двухфазного КЗ от генератора 7,5 МВт в начальный момент времени, равный 3000 А (посчитано в АРМ СРЗА), как посчитать величину этого тока через 1 сек.?

64

Re: АРМ СРЗА вопросы

через 1 сек у генератора будет другое  Xd, Xq
т. е.  по  идее надо взять данные по этому генератору из паспорта и пересчитать ему X1, X2, затем в программе поменять сопротивление системы,  можно приказом.
учет АРВ делается изменением эдс.

все упирается в паспортные данные генератора и цель расчета

65

Re: АРМ СРЗА вопросы

retriever, Спасибо за ответ.

66

Re: АРМ СРЗА вопросы

Добрый день.
Подскажите как отключать ветви, какой тип задавать?

67

Re: АРМ СРЗА вопросы

iven4eg пишет:

Добрый день.
Подскажите как отключать ветви

ПОДРЕЖИМ 1
ОТКЛ 0 1-2

iven4eg пишет:

какой тип задавать?

не совсем понятен вопрос. Отключить можно ветвь любого типа

В большинстве случаев надо ветви рисовать типа 0 (просто сопротивление).
Иногда надо рисовать трансформаторную (тип 3), ЭДС (тип 4), ветвь емкостями на землю для линий СВН (тип 5).

Также есть ветвь типа 1 - включенный выключатель, ветвь типа 101 - отключенный выключатель.
Вроде там есть приказ ВКЛ-ШСВ 0 1-2 (название ветви условно). Он превращает ветвь типа 101 в ветвь типа 1

68

Re: АРМ СРЗА вопросы

Если у меня в нормальной схеме ветвь отключена, в модели она будет включена получается всегда? И только при расчете нужно будет задавать подрежим с отключением данной ветви?

69

Re: АРМ СРЗА вопросы

iven4eg пишет:

Если у меня в нормальной схеме ветвь отключена, в модели она будет включена получается всегда? И только при расчете нужно будет задавать подрежим с отключением данной ветви?

Вы про ветвь типа 101?
Да, она по умолчанию всегда отключена (серый выключатель). Чтобы его включить, надо сделать подрежим, в нем команду ВКЛ-ШСВ.
Это легко проверить, собрав тестовую схему из ЭДС, выключателя и нагрузки, и померив токи в разных подрежимах.

70

Re: АРМ СРЗА вопросы

retriever пишет:

Да, она по умолчанию всегда отключена (серый выключатель). Чтобы его включить, надо сделать подрежим, в нем команду ВКЛ-ШСВ.
Это легко проверить, собрав тестовую схему из ЭДС, выключателя и нагрузки, и померив токи в разных подрежимах.

Не совсем.
Если делать у ветви тип 101, то все сопротивления становятся 9999, а мне нужно сохранить сопротивления, но что бы линия была отключена.
Например у меня есть две схемы:
в 1-ой определенные линии отключены, и она является исходной.
во 2 часть этих линий включено.
И хочется перебирать варианты схем включая какие-то линии, какие-то отключая.
Это возможно либо через Тип 101 с потерей сопротивлений или через подрежимы при расчете?

71

Re: АРМ СРЗА вопросы

iven4eg пишет:

Если делать у ветви тип 101, то все сопротивления становятся 9999, а мне нужно сохранить сопротивления, но что бы линия была отключена.
Например у меня есть две схемы:

ПОДРЕЖИМ 1
ОТКЛ 0 1-2  /*Все сопротивления сохранятся.

Отключить линию на графической схеме не получится.
Можно, в принципе, воткнуть по концам линии две ветви типа 101 (или одну даже), типа концевые выключатели. Только это глупо так делать.

Варианты схемы перебираются через подрежимы, приказами ОТКЛ