Тема: АРМ СРЗА вопросы
Добрый вечер, уважаемые гости форума.
Я начинающий расчетчик, и хочу поинтересоваться у более опытных товарищей опытом использования программы АРМ СРЗА.
Если будут возникать вопросы, то буду задавать их здесь в дальнейшем.
Итак, вопросы:
1.Параметры генераторов:
-Во многих сетевых моделях видел такую картину: ЭДС генераторов принимаются равными номинальному напряжению сети по стандартной шкале. В некоторых сетевых моделях, как я понял, принимаю работу генераторов с перевозбуждением и согласно РУ 11 по расчетам токов КЗ по формуле (2-1а) на странице 16, т.е. принимается, что генератор работает с перевозбуждением. Так как же все-таки принимать Eг?
-Как следствие из вопроса выше непонятно следущее: АРМ СРЗА-программа, написанная в фазных координатах, это всем известно. Почему в сетевых моделях принимается линейное напряжение сети а не фазное (Eг/1,73)?
-Далее... видел различие параметров генераторов по прямой и обратной последовательностям. Как я понял, это различие объясняется наличием или отсутствием демпферных обмоток. В построении своих расчетных моделей Вы на практике учитываете различия сопротивлений по прямой и обратной последовательностям генераторов?
2.Параметры трансформаторов:
- В сетевых моделях видел различия по прямой и нулевой последовательностям трансформаторов. Опираясь на РУ 11 согласно приложению 2П-4 в таблице 2П-3 даны соотношения x0/x1 для трансформаторов разных типов. Но их немного. Есть ли какой-нибудь справочник, который позволил бы расширить базу данных по трансформаторам (т.е. по соотношению x0/x1) или этот параметр обычно как - то можно получить расчетным путем, зная паспорт на трансформатор?
- Видел на мощных ТП 220 кВ и выше применяется группа, состоящая из трех однофазных автотрансформаторов. Как рассчитать параметры схемы замещения и ввести в расчетную модель АРМ СРЗА данный трансформатор?
3.Выбор уставок:
Здесь хотел бы выделить два блока: отстройка и согласование.
ОТСТРОЙКА
В этом блоке при выборе характеристик срабатывания измерительных органов дистанционной защиты необходимо учитывать предшествующий нагрузочный режим (если не ошибаюсь, расчетчики называют его режимом N-1) описывающийся приказом НАПР-Г для линий с двусторонним питанием (поскольку возможен подпор тока), а как обстоит дело для линий с односторонним питанием? учитывается ли предшествующий нагрузочный режим или нет?
СОГЛАСОВАНИЕ
-Всем известно, что согласование проводится с помощью приказа BEEP, но может получиться такая ситуация, что согласовывать приходится в точке. Соответственно пользуются приказами УЗ КЗ_Х и УЗ КЗ_R. Для приказа УЗ КЗ_Х расчет ведется двумя путями: либо по kт либо искусственно продлевается линия, затем защита, с которой производится согласование (защ Б) выводится на грань срабатывания, и производится отстройка защиты А. Вопрос: кто какой метод согласования использует и чем они принципиально отличаются?
-В каком случае Вы используете приказ УЗ КЗ_R? (и какой коэффициент согласования принимать в таком случае)
-Согласование в АРМЕ можно тоже проводить с учетом предшествующего нагрузочного режима с помощью приказа П АВ РЕЖ (пишу по памяти). В своих расчетах вы учитываете этот режим или нет?
-Вид КЗ: здесь не совсем понятно при каком виде КЗ необходимо производить согласование? По оси Х характеристик, например, я понимаю, что не важно при двухфазном или трехфазном КЗ мы будем согласовываться, а как же быть с согласованием по R? Какой расчетный вид КЗ использовать в таком случае?
Спасибо большое за Ваши ответы! С уважением.