evdbor писал(а): ↑2019-04-30 15:49:28
если работа газовой защиты
То не факт, что и УРОВ отработает :cool:
ПАУтина писал(а): ↑2019-04-30 15:51:09
С точки зрения динамической устойчивости, ...практически не возможно для линий 110 кВ.
+++ :thumbsup:
senior писал(а): ↑2019-04-30 16:03:52
как не обеспеченный дальним резервированием
Ну это пичалька :| , подобное встречается, все мы в курсе, что если никак, то никак. Но вообще, если нету дальнего резервирования, то опять же по НД, надо значит усиливать ближнее и, возможно, именно в этом случае сооружение канала связи и, допустим, еще одной защиты, оправдано. Но подобное в любом случае надо подтверждать расчетом, а не пилить канал от УРОВ вообще абсолютно каждого В-110, где подобных проблем может и не наблюдаться от слова вообще.
senior писал(а): ↑2019-04-30 16:03:52
А если не две и нет чувствительности защит ЛЭП?
Видов схем то целая куча на разные случаи жизни. Как думаете, почему есть 5Н и 5АН, например? Понятно, что если на очень длинную линию волевым решением вешается именно отпайка на 2,5 МВА, где понятное дело все защиты линии к стороне НН не чувствительны, то тут уж ничо не сделаешь. Это сознательное принесение трансформатора "в жертву" в имя достижения высокого экономического эффекта в общем и среднем по больнице. Если же силовой трансформатор в жертву приносить не охота (то есть он действительно дорог в данной ситуации), то его "отпайкой" уже никто не вешает. Да и у более дорогого трансформатора мощность обычно не 2,5 МВА...