Тема: Настройка терминала REF 601

Доброго времени суток уважаемые коллеги! Вводим в эксплуатацию две новые 2КТП и у заказчика проблема с двумя вышестоящими ячейками, которые как раз и запитывают наши КТП. Проблема не однозначная и состоит в следующем. Ячейки ЗРУ-6кВ производства ABB, отходящие линии рассчитаны на номинальный ток 630А, а терминалы REF 601 стоят с номинальным током 250А, то есть возникла проблема с настройкой уставки токовой отсечки: по проекту прописано 7500А, а REF позволяет выставить только 20In = 5000А. Вопрос к знатокам - можно ли на этом терминале программно прописать номинальный ток в 630А дабы не путаться в дальнейшем с уставками и выставить требуемое значение уставки токовой отсечки?
P.S. В паре с терминалом используются датчики тока с катушками Роговского. Коэффициент трансформации датчиков тока я так и не нашел.