scherenkov писал(а): ↑2019-09-17 15:26:41
закона Ома для реле сопротивления что-то не припомню, извините.
При всем уважении, реле сопротивления основано на законе Ома. R=U/I
Добавлено: 2019-09-17 23:05:03
retriever писал(а): ↑2019-09-17 15:48:37
Откройте книжку Удрис "Панель ЭПЗ-1636" стр. 18. Там все ясно написано.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/6d9cbf0b70e902588213066cded1bd37.png
Спасибо, отличная книга. Как и предпологал, дело в трансреакторе с обтеканием тока АВ по двум первичным обмоткам. Почему-то сразу ни кто не поддержал, полезли в дебри.
Спасибо всем принимавшим участие в "огромной" теме, с необычно простым вопросом, на 7 страниц. Тему надо продолжать, т.к. есть еще в этом реле темные углы ( работа НИ, контур подпитки от неповрежденной фазы и т.д.)
Большой плюс, что раз и навсегда разобрались с этой чудо машиной "РЕТОМ". За это отдельное спасибо RemezV. Без его настойчивости не снял бы видео.
Если, что по ретому снять видео, говорите.
По осциллограммам имею только бреслер, экра, интер. ЦЗА. По работе- энергетический железнодорожник ( защиты контактной сети, и других присоединений )
Добавлено: 2020-07-16 19:23:08
Приветствую всех.
Не стал создавать новую тему, так как эта тема близка к существующей.
Гроза, как я её называю, наш ревизор, придет и все проверит.
Во время грозового фронта на транзитной подстанции произошел отказ всех защит ВЧБ эпз 1643, КСЗ эпз 1636. По осциллограммам Экра БЭ2704 видно три однофазных КЗ на землю. Можно представить, что это трехфазное КЗ на землю, а нет, это симметричное замыкание каждой фазы с землей через низкое сопротивление (дуги, молнии). Вчб работать не могло, так как отсутствуют ток и напряжения нулевой последовательности на реле вчб, достаточное для работы ВЧБ. 2 зона ДЗ не может работать так как время её срабатывания 2 сек. Отключение произошло со смежных подстанций. Со стороны опорной подстанции 2 зоной ДЗ (0,8с.) с другой стороны транзитной подстанцией ВЧБ (0,16с.)
Прошу ваших размышлений. Где ДЗ-1 без выдержки, где ДЗ-3 КРС-1, ускоряемое с помощью ВЧБ, возможно ли работа БНН КРБ-12, если остаточное напряжение вторичное 5-6 вольт (номинал 100 вольт линейное, 62 фазное). Все ДЗ, кроме третьей блокируются КРБ-125 и БНН КРБ-12. Третья только БНН.