Re: установка уставки на РС ЭПЗ-1636
научите, если не сложно.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → установка уставки на РС ЭПЗ-1636
научите, если не сложно.
Это совсем не сложно. Заходите в Ретом, нажимаете Комтрейд. Выбираете нужный файл. Далее в левом окне просто клацаете на нужных каналах ток и напряжения. Слева отметили, а потом в правом окне левой мышкой и назначаете. Всё. Можно зайти в настройки и выбрать время выдачи осциллограммы и и коэффициенты ТТ и ТН.
комтрейд требует файл с расширением cfg, а экра записывает файл с расширением DFR
Ни разу не проблема. Файл - экспорт в комтрейд.
Добавлено: 18-07-2020 13:33:56
Только учтите, что по токовым цепям в ЭПЗ-1637 не пойдёт, мощности Ретома не хватает. По напряжению пройдёт. Для Ваших целей достаточно.
Перевел в комтрейд. И посмотрел таблицу значений напряжений U2, которые будет выдавать ретом в панель. Ретом будет выдавать в панель мгновенные значения с дискретностью 1 микросекунда.
Никакие действующие значения ретом не применяет, это только для синусоиды 50гц подойдет. Любое другое подобие импульсов не подходит, если прибор не TRUE RMS.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Всё гораздо проще. Ретом выдаст, то что должен выдать. Безусловно он выдаст мгновенные значения. Не заморачивайтесь на эту тему.
а мне уже интересно и немного радостно, приобрел новые знания.
вопрос за крб, напряжений хватит, ведь их на ТН при грозовом разряде совсем не осталось.
Когда человек приобретает новые знания, это всегда хорошо. Хорошо, когда он это понимает, что получил эти знания. Это дорого стоит. Некоторые не любят и не хотят получать знания. Я рад за Вас. Может быть обидел, прошу прощения.
Не за что Вас прощать, Вы помогаете разобраться в непонятных явлениях, Вам спасибо.
Раздвинул максимально U2 и увидел, что U2 принимает отрицательные значения (просмотр в мгновенных значениях), если считать в действующих значениях, то U2 есть.
Отрицательные значения U2 нужно учитывать? или это уже прямая последовательность? Посмотрите пожалуйста, от этого зависит...... время срабатывания крб по паспорту 8 миллисекунд.
Здравствуйте.
Судя по скринам у вас очень старая версия Ekrasms установлена. Рекомендуем обновить, ибо помимо новых функций и ошибки бывает исправляем.
Ekrasms: https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=1
Waves (теперь это отдельная программа): https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
Чтобы избежать лишних вопросов сначала обновите, Ekrasms, а уже потом установите Waves.
Что-то спутались ЭПЗ-1636 и ЭКРА. Оно-то есть немало общих элементов, но рекомендовал бы администраторам темы разнести.
Прошу администратора разнести тему с названием "Отказ защит ВЧБ, КСЗ ЭПЗ-1636 при грозовом фронте"
Добавлено: 2020-07-19 22:48:57
На транзитной подстанции в работе защиты ВЧБ, КСЗ ЭПЗ-1636. Экра БЭ2704 выступает в роли АУВ СВ-220 и осциллографа. Защиты проходят через БЭ2704 транзитом.
Добавлено: 2020-07-21 19:56:50
Сегодня более внимательно просмотрели КРБ-125. Файл-Комтрейд с ретома в КРБ запустить не получается. КРБ пускается сразу еще в доаварийном режиме (возможно ретом с начала пуска выдает нессиметрию).
Полное время срабатывания КРБ (от начала подачи U2 до замыкания размыкающего контакта К1) составляет при:
U2=100В 0,011с.
U2=39,97В 0,013с. (импульс аварийного режима)
U2= на уставке 4В=0,038с.
Из этого можно сделать вывод, что КРБ-125 не успело пуститься напряжением U2 амплитудой 39,97В, и длительностью 5 миллисекунд.
Добавлено: 2020-07-23 12:09:03
Добавлено: 2020-07-23 12:15:06
РДУ согласилось, поведение защит верное. Сделал предложение деблокировать КРБ от 1ст ДЗ (выходным реле РС первого комплекса снимать оперток КРБ).
Файл-Комтрейд с ретома в КРБ запустить не получается. КРБ пускается сразу еще в доаварийном режиме (возможно ретом с начала пуска выдает нессиметрию).
И не получится. Пускаются блокировки и не дают нормально работать. Я к комтрейду пришиваю морковку в программе Генератор последовательностей от Динамики http://dynamics.com.ru/support/retom-51 … telynostej
И не получится. Пускаются блокировки и не дают нормально работать. Я к комтрейду пришиваю морковку в программе Генератор последовательностей от Динамики http://dynamics.com.ru/support/retom-51 … telynostej
Те сшиваете в генераторе последовательностей норм режим + комтрейд из регистратора?
Не из регистратора, из программы Сумма гармоник от Динамики. Я самостоятельно рисую морковку, а затем её пришиваю в Генераторе.