Тема: Замена оборудования
Планируется расширение на две ячейки ПС 220кВ. Может кто сталкивался: В данный момент работаю с проектной организацией (я Заказчик) и ведутся работы по согласованию проекта. Все разделы проекта согласованы, в том числе раздел РЗА. Готовим документы на экспертизу, вопрос следующий: можно ли после прохождения Гос.экспертизы произвести замену оборудования противоаварийной автоматики которое согласовано (МКПА-2 от ООО "Прософт системы") на то оборудование которое приемлимо нам(SIEMENS SIPROTEC 4 (7SJ64155-EB62-1FG0)? Предлагаемое нами оборудование было ранее согласовано с энергопередающей организацией, но с учетом того что в проект будут внесены корректировки. Насколько это усложнит параметрирование устройства, и возможна ли наладка и монтаж оборудования и решение связанных с заменой оборудования вопросов без обращения к проектировщикам, если учитывать момент, что с энергопередающей организацией вопрос решаемый? Или на этот риск энергопередающая организация не пойдет? На практике кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией? Есть ли решение данного вопроса с помощью хорошего специалиста?