Тема: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Коллеги, добрый день!

При изучении ПНСТ-283-2018 "Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока" и ГОСТ Р 58669-2019 "Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях" возник следующий вопрос:

Всегда ли следует выполнять расчет времени до насыщения при наличии остаточной намагниченности?

В частности хочется рассмотреть случай для ТТ с классом точности 5Р (или 10Р) для которых коэффициент остаточной индукции Кr принимается равным 0,65-0,71, а в особо ответственных случаях 0,86 (согласно ПНСТ-283-2018, стр. 32) и всегда 0,86 (согласно ГОСТ Р 58669-2019). Для присоединений с наличием АПВ этот расчет справедлив, ведь после отключения КЗ через 1-2 сек. произойдет включение, ТТ при этом не успел "размагнититься" и осталась остаточная индукция в сердечнике ТТ и при повторном КЗ ТТ может уйти в насыщение раньше допустимого времени чем обработает входные данные РЗ и устройство РЗ, получившее искаженные входные данные из-за изменившейся кривой насыщенного ТТ, может сработать неправильно. Но справедливо ли делать этот расчет для присоединений без АПВ?? На мой взгляд в этом случае достаточен только расчет при отсутствии остаточной намагниченности (до первого КЗ), ведь даже при том, что остаточная магнитная индукция сохранится в течение длительного времени (дни, недели и даже месяцы), сомневаюсь что она будет держатся на уровне 86% и после первого КЗ всегда можно произвести мероприятия по размагничиванию сердечника ТТ.

К слову в ГОСТ Р 58669-2019 этот нюанс никак не рассматривается, согласно их методикам нужно выполнить расчет при отсутствии и при наличии остаточной намагниченности. В ПНСТ-283-2019 описана работа в цикле АПВ, при этом нигде не упоминается необходимость расчета при наличии остаточной намагниченности для присоединений без АПВ.

С таким подходом никакие ТТ с классом точности 5Р и 10Р не пройдут условия применимости ТТ в переходных режимах, а специальные ТТ с классами точности PR, TPY, TPZ довольно дорогие, как я слышал, и далеко не каждый заказчик готов себе это позволить.

Прошу конструктивных ответов, очень нуждаюсь в рекомендациях специалистов, кто уже сталкивался с этими стандартами и выполнял подобные расчеты.

2

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-02 18:55:29

сомневаюсь что она будет держатся на уровне 86% и после первого КЗ всегда можно произвести мероприятия по размагничиванию сердечника ТТ.

Сразу видно, что не в эксплуатации работаете.
В грозовой период бывает по 30-40 отключений за сутки.

Long Live Rock'n'Roll

3 (2020-05-02 19:29:44 отредактировано Дмитрий Березин)

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

High_Voltage
Да, вы правы, работаю не в эксплуатации. Из вашего комментария могу сделать вывод, что не имеет значения есть АПВ или нет, расчет при наличии остаточной магнитной индукции следует выполнять всегда. В таком случае я не понимаю как у нас РЗ нормально работают, проверить так каждый ТТ 5Р или 10Р на любой подстанции, уверен, ни один не будет удовлетворять требованиям ПНСТ-283-2018 или ГОСТ Р 58669-2019.

4

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-02 19:28:41

В таком случае я не понимаю как у нас РЗ нормально работают

А чего переживать из-за насыщения если, например, из защит, только МТЗ и ТО? Ну сработает чуть дольше и всё.

ГОСТ говорит о том как посчитать время до насыщения - ок. О том насколько глубокое будет насыщение или как долго длиться - ничего (хотя именно от этого в большей степени зависит правильность работы РЗ). В идеале посчитать весь переходной процесс и, учтя хоть примерно обработку в терминале, сделать вывод о возможной неправильной работе.

5

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

zigzag писал(а):
2020-05-02 23:26:06

А чего переживать из-за насыщения если, например, из защит, только МТЗ и ТО? Ну сработает чуть дольше и всё.

Относительно токовых ступенчатых защит согласен, а как же дифференциальные защиты, для которых насыщение ТТ имеет существенное значение? Как они тогда правильно работают с такими ТТ? У меня вообще есть некоторые сомнения в правильности данных методик из-за того, что почти ни один ТТ 5Р и 10Р по хорошему не удовлетворяют их требованиям. Не берусь анализировать эти методики с точки зрения физики процессов. Думаю это работа для докторов наук. Мне, как рядовому исполнителю просто бы понять нужен ли расчет ТТ при наличии остаточной индукции для присоединений без АПВ. Думаю лучше специалистов эксплуатации никто не ответит: для присоединения, допустим какой-нибудь короткой линии, для которой работа в цикле АПВ не предусматривается, в грозовой период произойдет КЗ на линии, РЗ сработает, линия отключится, через какое время ее включат? Будет ли замер остаточной индукции до включения?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2020-05-03 07:00:24 отредактировано l_yuriy)

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-02 18:55:29

Всегда ли следует выполнять расчет времени до насыщения при наличии остаточной намагниченности?

Случаев неправильной работы АПВ из-за насыщения не припомню.
Может потому, что специальная статистика не велась.
Но, с другой стороны, каждая авария записывается регистратором. Там видны все токи в том числе и что, когда и как затухает после отключения.
Тема интересная. Если можно, дайте математические выкладки.

7

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 01:17:55

а как же дифференциальные защиты, для которых насыщение ТТ имеет существенное значение? Как они тогда правильно работают с такими ТТ?

ЭМ в своем составе имеет быстронасыщащиеся ТТ или сама магнитная система реле сделана так чтобы не работать при апериодике в токе. Таким образом ЭМ фактически замедляется на время, пока переходный процесс не закончится и ТТ не выйдет из насыщения.
В цифровых защитах тоже может быть дополнительное торможение от постоянной составляющей. Почти везде есть блокировка по 2-ой гармонике для работы в режиме с БТН. Но при насыщении ТТ в диф.токе уровень второй гармоники тоже очень высок и дифзащита так же может быть надежно заблокирована (не говоря о спец. алгоритмах обеспечивающих правильную работу дифзащиты в режимах с насыщением). В конце концов факт насыщения (даже быстрого) не означает что дифзащита 100% ложно сработает.

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 01:17:55

У меня вообще есть некоторые сомнения в правильности данных методик

Ну ладно вам. Всё там правильно. Написаны упрощения и сделан расчет линейного ТТ. Там сложно ошибиться. Просто раньше всем это было не сильно важно. ИМХО, грешить надо не на ГОСТ а на то, как проектировщики потом используют рассчитанное время и на странное утверждение из письма минэнерго о "минимально необходимом времени достоверного измерения значений тока ТТ".

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 01:17:55

нужен ли расчет ТТ при наличии остаточной индукции

В ГОСТе же написано, что нужен. А использовать этот расчет или нет для выбора РЗ или для предъявления дополнительных требований к РЗ или провести ли доп расчеты, показывающие как конкретно поведет себя защита при таком времени до насыщения в ГОСТе уже не написано и остается на совести того, кто этот расчет сделал. Надо же рассматривать самый сложный реально возможный режим для РЗ.

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 01:17:55

Будет ли замер остаточной индукции до включения?

Насколько я знаю в документации на ТТ сказано, что чтобы он оставался в классе точности его надо размагничивать после каждого отключения тока КЗ. Я не из эксплуатации, но почти уверен что никто этого не делает и никаких замеров дополнительных тоже.

8 (2020-05-03 10:15:33 отредактировано doro)

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

На тему размагничивания - чушь полнейшая. Десять лет отработал мастером в эксплуатации. Еще десять - в РДУ, где одним из компонентов был анализ аварийных событий. Один раз один из уважаемых специалистов было высказано предположение: неправильная работа ДЗШ при внешнем КЗ связана с аналогичными процессами. Отбивался как мог, проконсультировался со знакомым профессором (А.В. Богдан, великолепнейший знаток переходных процессов в измерительных трансформаторах, тот тоже признал предположение чушью). И только при повторном неправильном действии ДЗШ выяснилось: руки у наладчиков, которые вводили новую ячейку, росли не из головы, а из задницы. Попросту перепутали полярность ТТ.

9 (2020-05-03 15:05:58 отредактировано Дмитрий Березин)

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

l_yuriy писал(а):
2020-05-03 02:41:58

Тема интересная. Если можно, дайте математические выкладки.

К сожалению математические выкладки дать не могу, работодатель запрещает. Но уверяю, что они ничем не отличаются от рассмотренных примеров в ПНСТ-283-2018 и ГОСТ Р 58669-2019. Может позже, в свободное время, сделаю и выложу сюда какой-нибудь опосредованный расчет (без привязки к определенным объектам и сетям). Работа в цикле АПВ неплохо рассмотрена в ПНСТ-283-2018 (приложение Б, п.Б.3).

Добавлено: 2020-05-03 14:18:13

zigzag писал(а):
2020-05-03 08:25:54

В цифровых защитах тоже может быть дополнительное торможение от постоянной составляющей. Почти везде есть блокировка по 2-ой гармонике для работы в режиме с БТН. Но при насыщении ТТ в диф.токе уровень второй гармоники тоже очень высок и дифзащита так же может быть надежно заблокирована (не говоря о спец. алгоритмах обеспечивающих правильную работу дифзащиты в режимах с насыщением). В конце концов факт насыщения (даже быстрого) не означает что дифзащита 100% ложно сработает.

Зачем же тогда нужны все эти требования? Причем они предъявляются абсолютно ко всем производителям и видам защит, включая КСЗ.

Добавлено: 2020-05-03 14:24:11

zigzag писал(а):
2020-05-03 08:25:54

Насколько я знаю в документации на ТТ сказано, что чтобы он оставался в классе точности его надо размагничивать после каждого отключения тока КЗ. Я не из эксплуатации, но почти уверен что никто этого не делает и никаких замеров дополнительных тоже.

Я тоже думаю, что эксплуатация не занимается подобной работой. Знать бы еще точно насколько долго сохраняется магнитная индукция в сердечнике ТТ для классов точности 5Р и 10Р.

Добавлено: 2020-05-03 14:42:26

doro писал(а):
2020-05-03 10:12:41

На тему размагничивания - чушь полнейшая. Десять лет отработал мастером в эксплуатации. Еще десять - в РДУ, где одним из компонентов был анализ аварийных событий. Один раз один из уважаемых специалистов было высказано предположение: неправильная работа ДЗШ при внешнем КЗ связана с аналогичными процессами. Отбивался как мог, проконсультировался со знакомым профессором (А.В. Богдан, великолепнейший знаток переходных процессов в измерительных трансформаторах, тот тоже признал предположение чушью). И только при повторном неправильном действии ДЗШ выяснилось: руки у наладчиков, которые вводили новую ячейку, росли не из головы, а из задницы. Попросту перепутали полярность ТТ.

Не знаю как насчет ДЗШ, но относительно ДЗТ такие случаи известны: неправильная работа ДЗТ из-за насыщения ТТ плеча НН, что привело к ложному срабатыванию защиты (и даже никакая блокировка по второй гармонике не помогла). Из-за чего ЭКРА, как я слышал, даже составили письмо, что необходимо учитывать апериодическую составляющую в токе КЗ при расчете фактической предельной кратности ТТ со стороны НН. Это еще было до повсеместного введения ПНСТ-283-2018 и ГОСТ Р 58669-2019, примерно года полтора назад.

10

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 14:24:11

Зачем же тогда нужны все эти требования?

Так что за требования то? Считать? Считайте. А где официально написано (так чтобы сослаться можно было), что делать с результатом расчета?

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 14:24:11

Знать бы еще точно насколько долго сохраняется магнитная индукция в сердечнике

У Циглера в книге по дифзащитам написано: "Остаточная индукция остается бесконечно долго и она может быть снята лишь размагничиванием". Не нормативка, но все же.

11 (2020-05-03 16:22:20 отредактировано Дмитрий Березин)

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

zigzag писал(а):
2020-05-03 14:48:43

Так что за требования то? Считать? Считайте. А где официально написано (так чтобы сослаться можно было), что делать с результатом расчета?

К сожалению именно требования. И требования от РДУ, ОДУ и вплоть до Минэнерго о том, что должна обеспечиваться правильная работа устройств РЗ в переходных режимах. Эту правильную работу можно обеспечить двумя путями:
1) путем выбора такого ТТ, в режиме насыщения которого будет гарантирована правильное срабатывание устройства РЗ;
2) путем изменения логики МП РЗ таким образом, чтобы насыщение ТТ не влияло на правильную работу защиты.
ПНСТ-283-2018 и ГОСТ Р 58669-2019 "регламентируют" первый путь, со вторым до сих пор нет ничего определенного. И на сегодняшний день в договорах между заказчиком и проектной организации прописывается соблюдение требований ПНСТ-283-2018. Не соблюдение этих требований влечет за собой не согласование проекта со стороны РДУ или ОДУ (по понятным причинам), которые в свою очередь требуют произвести мероприятия по обеспечению правильной работы устройств РЗ в переходных режимах, что в свою очередь влечет за собой просто сумасшедшие решения:
- увеличение сечения контрольного кабеля (уменьшение фактической нагрузки), максимум до 18 квадратов (тянуть по три провода 6 кв. мм на фазу), все что более я считаю какой-то неоправданной фантастикой;
- увеличить номинальную мощность ТТ и номинальную предельную кратность (опять же в рамках разумного, есть вероятность из-за этих повышенных параметров не попасть в нужные размеры, в частности это касается встроенных ТТ в КРУЭ или в силовые трансформаторы);
- увеличить коэффициент трансформации ТТ, уменьшить вторичный номинальный ток ТТ с 5 А на 1 А (крайне нежелательная мера, ведь можно не попасть в предельный диапазон уставок терминала, придется загрублять уставку, а это в свою очередь может отрицательно отразится на чувствительности).
И даже эти мероприятия могут не дать нужного результата. И тогда остается лишь применить ТТ с классами точности релейных обмоток PR, TPY, TPZ, на которые у заказчиков глаза на лоб лезут, в силу того, что PR дороже 5Р или 10Р раза так в 2-3, а TPY и TPZ еще дороже из-за более сложной технологии изготовления.

Добавлено: 2020-05-03 16:21:24

zigzag писал(а):
2020-05-03 14:48:43

У Циглера в книге по дифзащитам написано: "Остаточная индукция остается бесконечно долго и она может быть снята лишь размагничиванием". Не нормативка, но все же.

За рекомендацию спасибо, ознакомлюсь.

12

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 16:21:24

должна обеспечиваться правильная работа устройств РЗ в переходных режимах

Вот это хорошо и правильно.

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 16:21:24

прописывается соблюдение требований ПНСТ-283-2018

Вы же знаете что в ПНСТ нет никаких требований. Только то, как посчитать время до насыщения. Я так понимаю что прописывается "время до насыщения должно быть больше минимального времени достоверного измерения"? Если да, то в этом и проблема, потому что, во-первых, этого нет в нормативке, во-вторых, технически безграмотно, так как нельзя однозначно по времени до насыщения и по быстродействию измерителя сделать вывод о работе защиты.

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 16:21:24

требуют произвести мероприятия по обеспечению правильной работы устройств РЗ в переходных режимах

Надо доказывать, может вместе с производителем, что при такой то апериодике, при таких то уставках, таких то дополнительных алгоритмах будет правильно работать, например, при остаточной индукции вплоть до 0.6. Стоит ли в таком случае всё перечеркнуть и выставить заказчику TPY, TPZ? Наверное, нет.

P.S. Это в моем идеальном мире так должно быть. Более ценные комментарии были бы от реальных проектировщиков с опытом согласования этих расчетов. Насколько я знаю, даются рекомендации о том, что тут-то и тут-то надо поставить выдержку времени и всё будет ок. И не надо ТТ менять и кабели.

13 (2020-05-03 18:32:34 отредактировано Дмитрий Березин)

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

zigzag писал(а):
2020-05-03 17:20:35

Вы же знаете что в ПНСТ нет никаких требований. Только то, как посчитать время до насыщения.

В самом ПНСТ-283-2018 нет никаких требований, это правда, но есть требования у РДУ, ОДУ, что необходимо учитывать методику расчета ПНСТ-283-2018 в части обеспечения правильной работы устройств РЗА в переходных режимах и это прописывается в договоре. Проигнорировать этот пункт нельзя. При расчете мы получаем определенное время до насыщения ТТ и мы знаем, какое время нужно до насыщения для правильной работы терминалов РЗА, к слову для терминалов ЭКРА это время до 25 мс для всех видов защит кроме ДЗШ, для Релематики - до 30 мс (по крайней мере с такими производителями я успел столкнуться в части расчета ТТ по этим методикам). Для кернов с классами точности 5Р и 10Р время до насыщения при наличии остаточной магнитной индукции получается почти всегда меньше допустимого времени до насыщения, требуемого для правильной работы защит. По итогу получается, что это уже требование и оно не выполняется.

zigzag писал(а):
2020-05-03 17:20:35

Я так понимаю что прописывается "время до насыщения должно быть больше минимального времени достоверного измерения"?

Да, прописывается, в этом и проблема.

zigzag писал(а):
2020-05-03 17:20:35

Если да, то в этом и проблема, потому что, во-первых, этого нет в нормативке, во-вторых, технически безграмотно, так как нельзя однозначно по времени до насыщения и по быстродействию измерителя сделать вывод о работе защиты.

Полностью согласен с вами, но "рулят" этой темой другие люди, остается только выполнять их требования.

zigzag писал(а):
2020-05-03 17:20:35

Надо доказывать, может вместе с производителем, что при такой то апериодике, при таких то уставках, таких то дополнительных алгоритмах будет правильно работать, например, при остаточной индукции вплоть до 0.6.

Довольно проблематично, сложно реализуемо.

zigzag писал(а):
2020-05-03 17:20:35

Более ценные комментарии были бы от реальных проектировщиков с опытом согласования этих расчетов. Насколько я знаю, даются рекомендации о том, что тут-то и тут-то надо поставить выдержку времени и всё будет ок. И не надо ТТ менять и кабели.

Сам в этой теме где-то полгода, всегда делал расчет как при отсутствии остаточной намагниченности, так и при ее наличии, спасались крутым завышением сечения кабелей, повышением мощности, кратности, первичного тока ТТ, но сейчас вопрос встал ребром из-за того, что данные мероприятия не помогают. Нужны ТТ классом PR как минимум, но заказчика это не устраивает. Вот я и пытаюсь выкручиваться, рассматривать вариант того, что возможно необязателен расчет при наличии остаточной намагниченности для присоединений, где нет АПВ, это помогло бы выйти из положения всем.

zigzag писал(а):
2020-05-03 17:20:35

Насколько я знаю, даются рекомендации о том, что тут-то и тут-то надо поставить выдержку времени и всё будет ок. И не надо ТТ менять и кабели.

Что это еще за рекомендации такие? Хотите сказать, что нужно замедлить работу защиты? Если с КСЗ еще как-то ладно, но насколько мне известно, крайне не рекомендуется замедлять работу измерительных и пусковых органов дифференциальных защит. Какой тогда будет в них смысл? Как же быстродействие, к которому все столько лет стремились?

14

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 18:14:05

всегда меньше допустимого времени до насыщения, требуемого для правильной работы защит

Как вы думаете, если в блоке, про который у вас есть данные, реализовать МТЗ с выдержкой времени 500 мс и возникнет КЗ с сильным насыщением с 30 мс по 130-ую. Насыщение такое, что величина RMS (и первой гармоники по Фурье) снижается ниже уставки возврата МТЗ. Сколько времени пройдет от начала КЗ до команды на отключение? 500 мс или 600 мс?
Я почти уверен, что 600 мс. А это значит что защита замедлилась. Так это правильная работа защиты или нет? А время до насыщения (30 мс) ведь было больше чем время достоверного измерения (25 мс).
Далее следует прям сугубо мое мнение: думаю, что из разработчиков мало кто понял фразу о "минимально необходимом времени достоверного измерения значений тока ТТ при котором обеспечивается правильная работа РЗ.." потому что понять ее невозможно (из достоверного измерения за 20 мс не следует правильная работа на протяжении всего переходного процесса) и написали просто ширину окна обработки (длину переходной характеристики фильтров обработки). Потому что, чтобы МТЗ с выдержкой в 500 мс, отработала за 500 мс, насыщения не должно быть в течении 500 мс. Но разве можно такое писать? Или во всех терминалах реализованы алгоритмы восстановления кривой тока и пусковые органы работают именно по ним?

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 18:14:05

Вот я и пытаюсь выкручиваться, рассматривать вариант того, что возможно необязателен расчет при наличии остаточной намагниченности для присоединений, где нет АПВ, это помогло бы выйти из положения всем.

Идея понятна и логична. Но как это объяснить контролирующим органам с такой формальной позицией? Мне кажется не проще чем доказать, что незачем рассматривать для расчета именно максимальную апериодику, потому что далеко не всегда это так. Но если у вас получится, обязательно отпишитесь. Это действительно всем поможет.

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 18:14:05

Какой тогда будет в них смысл? Как же быстродействие, к которому все столько лет стремились?

Ну так если "рулят" темой другие и остается только выполнять требования, доказывать что то сложно реализуемо а адекватные меры не помогают.
Я имел в виду, что если не помогает уже ничего и в терминале нет никаких дополнительных фишек для работы в режиме с насыщением (2-ая гармоника, зона дополнительного торможения, фиксация внешнего КЗ до момента первого насыщения) то поставить выдержку времени на несколько постоянных времени сети. Ложных срабатываний дифзащиты не будет даже если условие не выполняется.

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 18:14:05

крайне не рекомендуется замедлять работу измерительных и пусковых органов дифференциальных защит

Согласен. Но по мне также крайне не рекомендуется обязывать проектировщиков делать выводы о работе терминала путем сравнения двух циферок.

15

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-03 18:14:05

Сам в этой теме где-то полгода, всегда делал расчет как при отсутствии остаточной намагниченности, так и при ее наличии, спасались крутым завышением сечения кабелей, повышением мощности, кратности, первичного тока ТТ, но сейчас вопрос встал ребром из-за того, что данные мероприятия не помогают. Нужны ТТ классом PR как минимум, но заказчика это не устраивает. Вот я и пытаюсь выкручиваться, рассматривать вариант того, что возможно необязателен расчет при наличии остаточной намагниченности для присоединений, где нет АПВ, это помогло бы выйти из положения всем.

Обоснований в нормативных документах "не выполнять расчет при отсутствии АПВ на присоединении" вы не найдете. Нет абсолютно никаких причин не делать этот расчет. Как верно было подмечено, что остаточная намагниченность не снимается длительное время (по Циглеру). Вручную снимать ее никто никогда не будет, даже при известных технологиях - это просто нереально делать при каждом отключении.
Я не могу понять природу вашего сомнения. Давно уже пора принять, что классы точности 5Р и 10Р имеют серьезные проблемы с остаточной намагниченностью. И в проектах, если этого требует расчет, нужно спокойно закладывать ТТ с классами PR, TPY и др. Заводы изготовители ТТ (УЭТМ, КЗТТ) в этом году уже должны подтянуть ЗАК на указанные классы точности по всем классам напряжения.
Имеем опыт нескольких крупных проектов ФСК ЕЭС на ПС от 500 до 110 кВ где уже на стадии П по результатам расчетов заложены ТТ с PR, от всех заинтересованных сторон (МЭС, ОДУ) получены согласования.

16

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Коллеги, благодарю вас за ценные комментарии, в частности zigzag и LikeSilverRain, вы очень помогли. Я все же попробую предложить ОДУ не выполнять расчет времени до насыщения при наличии остаточной намагниченности для присоединений без АПВ, как говорится "попытка - не пытка", заодно может удастся проконсультироваться в части некоторых других тонкостей методик ПНСТ-283-2018 и ГОСТ Р 58669-2019. О результатах отпишусь.

17

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Дмитрий Березин писал(а):
2020-05-04 09:02:04

Коллеги, благодарю вас за ценные комментарии, в частности zigzag и LikeSilverRain, вы очень помогли. Я все же попробую предложить ОДУ не выполнять расчет времени до насыщения при наличии остаточной намагниченности для присоединений без АПВ, как говорится "попытка - не пытка", заодно может удастся проконсультироваться в части некоторых других тонкостей методик ПНСТ-283-2018 и ГОСТ Р 58669-2019. О результатах отпишусь.

Коллега, я Вам выше указал, что это неправильный подход. Вы можете попробовать, конечно, убедить в этом ОДУ, т.к. сами ОДУваны могут слабо разбираться в теме: по состоянию на конец 2019 года в нескольких филиалах СО ЕЭС были такие ситуации, что человек, писавший замечания по ПНСТ, сам же ничего по нему не мог прокомментировать. Но это все в корне неверно. По-правильному, нужно выполнять этот расчет с остаточной намагниченностью, и по его итогам принимать все необходимые мероприятия, как бы затратно это ни было - на данный момент это единственный верный способ обеспечить надежную работу РЗА.

18

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Где-то читал, что остаточную намагниченность целесообразно учитывать только в сетях СВН. Где точно, не помню, возможно даже у Циглера. Попробуйте этот вопрос 'провентилировать' в нормативке. Ну и если излишнее отключение линии не приводит к системной аварии, то СО не могут настаивать, лишь рекомендовать.

19 (2020-05-05 02:03:52 отредактировано Дмитрий Березин)

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

LikeSilverRain писал(а):
2020-05-04 12:14:54

Коллега, я Вам выше указал, что это неправильный подход. Вы можете попробовать, конечно, убедить в этом ОДУ, т.к. сами ОДУваны могут слабо разбираться в теме: по состоянию на конец 2019 года в нескольких филиалах СО ЕЭС были такие ситуации, что человек, писавший замечания по ПНСТ, сам же ничего по нему не мог прокомментировать. Но это все в корне неверно. По-правильному, нужно выполнять этот расчет с остаточной намагниченностью, и по его итогам принимать все необходимые мероприятия, как бы затратно это ни было - на данный момент это единственный верный способ обеспечить надежную работу РЗА.

Я согласен с Вами. До этого момента я всегда выполнял расчет с наличием остаточной намагниченности и, поверьте, мне проще всего, написать в выводах, что необходимо применение специальных ТТ с классами точности релейных обмоток PR, TPY или TPZ. Но попробуйте объяснить это заказчикам, которые упорно не хотят закупать эти специальные ТТ, попробуйте объяснить им, что им придется заплатить за ТТ в 2-3 раза больше обычных ТТ с классами точности 5Р или 10Р на каждое присоединение.
Мне вообще какая печаль, я бы с удовольствием везде ставил эти PR, TPY, TPZ и не "парился" бы с расчетами, не "играл" бы с сечениями, вторичными мощностями, предельными кратностями и коэффициентами трансформации ТТ с 5Р (10Р). Но вот далеко не всех заказчиков устраивает такое решение. Не раз уже вступал в "культурную беседу" по поводу этого, все хотят "посчитать" так, чтоб 5Р и 10Р прошло, ведь у них аргумент: "столько подстанций стоит с такими ТТ и ничего, все работает". Ну вот и выкручиваемся как можем. Не пройдет этот аргумент с присоединенями без АПВ в ОДУ, ну хорошо, выхода кроме PR (TPY, TPZ) значит не будет, заказчики это наконец поймут, стиснут зубы и успокоятся, а для меня эта очередная головная боль временно закончится до следующего раза.

Antip писал(а):
2020-05-04 18:47:49

Где-то читал, что остаточную намагниченность целесообразно учитывать только в сетях СВН. Где точно, не помню, возможно даже у Циглера. Попробуйте этот вопрос 'провентилировать' в нормативке.

Благодарю за рекомендацию. Интересно где такое написано и в чем разница между сетями 330 кВ и выше и сетями до 330 кВ в плане насыщения сердечника ТТ? И там, и там ТТ прекрасно способен насыщаться. Листая Циглера не нашел об этом, может упустил, не знаю. По нормативке ничего об этом не нашел.

Antip писал(а):
2020-05-04 18:47:49

Ну и если излишнее отключение линии не приводит к системной аварии, то СО не могут настаивать, лишь рекомендовать.

Да, они могут лишь рекомендовать, но в итоге процесс согласования будет затягивать уйму времени и проще рассматривать их рекомендации сразу как требования, да и заказчиков это не устроит, они всегда хотят, чтоб все на бумаге красиво было, брать на себя ответственность не будут.

20

Re: Расчет времени до насыщения ТТ при наличии остаточной намагниченности

Посчитайте 5Р, но со вторичным током 1А, может пройдет.