Тема: Расчет МФТО-35
Здравствуйте! Как проводится расчет МФТО силового трансформатора для стороны 35 кВ?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет МФТО-35
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте! Как проводится расчет МФТО силового трансформатора для стороны 35 кВ?
Судя по вопросам, Вам нужно в студенческий раздел. Там пинать меньше будут. Вопрос-то элементарный!
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Судя по вопросам, Вам нужно в студенческий раздел. Там пинать меньше будут. Вопрос-то элементарный!
Вопрос действительно простой, ответ не так прост, и именно из-за "мгновенности" действия этой отсечки. Ток её срабатывания надо выбирать выше возможного броска намагничивающего тока при включении, или - или использовать какую-то задержку. В общем, в пособиях Шабада нужно искать ответ. Прилагаю "черного" Шабада 1985 г. и книжку Засыпкина (для факультативного чтения, чтобы получить представление о том, как на самом деле всё непросто).
Попробуйте задать этот вопрос в разделе для расчётчиков, хотя ... сейчас защищать тр-ры только простыми токовыми защитами как-то старомодно.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет МФТО-35
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc