dimarele писал(а): ↑2021-01-21 16:05:28
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает, где в НД отражено требование к обеспечению чувствительности ТО ЭД 6(10) кВ?
В различных книгах по РЗА указано, что Кч д.б не менее 2, даже делают ссылки на ПУЭ. А в самом ПУЭ конкретики для ЭД нет, т.е. какие всё таки требования к чувствительности ТО ЭД 2 или 1,5?
Если считать ТО - основной защитой ВЛ до ЭД - по ПУЭ Кч должен быть 1,5 к К(2) в минимальном режиме на выводах двигателя (иногда учитывают дугу, перестраховываясь) или 1,3 (если помимо ТО есть ступень МТЗ).
Но во всех книгах, в примерах, действительно берут 2. :pardon:
Возможно, так происходит из-за требований к ТО на генераторах:
Токовые отсечки без выдержки времени, устанавливаемые на генераторах мощностью до 1 МВт и трансформаторах, при КЗ в месте установки защиты - около 2,0.
Какая разница, действительно, двигатель или генератор.
Если считать ТО токовой ступенью МТЗ и смотреть новый стандарт - 2 в месте установке защиты, в непонятно каких режимах, непонятно к какому металлическому КЗ)
С чувствительностью и нормативной документацией всё всегда очень сложно.
У некоторых производителей есть загрубление ТО при пуске в два раза, с ней можно во все режимы кроме пускового зайти с запасом по чувствительности.
Но лучше всего - дифзащита.