stabiloboss12 писал(а): ↑2021-02-28 18:47:56
Что такое зона действия отсечки?
ТО отстраивается от КЗ в конце защищаемого элемента. Весь элемент (например, линию) она не охватывает. Охватывает, допустим, 20% - это зона действия защиты. В разных режимах (максимальный, минимальный) при разных видах КЗ (трехфазное, двухфазное) эта зона разная. Может вообще в каких-то режимах ничего не охватывать.
stabiloboss12 писал(а): ↑2021-02-28 18:47:56
Зона дистанционной защиты
Дистанционная защита (ДЗ) реагирует на Z=U/I, но если глубоко копать в формулы, это родственник МТЗ и ТО, только со стабилизированной зоной охвата. У ДЗ первая ступень - это такой аналог токовой отсечки, у которой зона охвата одинаковая при всех видах КЗ и при всех режимах (максимальный, минимальный). Обычно ДЗ охватывает 85% линии.
stabiloboss12 писал(а): ↑2021-02-28 18:47:56
Обычно ток срабатывания отсечки выбирается таким, чтобы отсечка охватывала часть линии, и чтобы трансформатор в конце линии находился за пределами зоны действия отсечки
Если это тупик, обычно ТО отстраивается от КЗ за трансформатором и охватывает всю линию и часть обмотки ВН этого трансформатора (защищаемый элемент - это не линия отдельно, а линия+трансформатор). И при этом ТО надо отстроить от броска тока намагничивания трансформатора (трансформаторов, если их несколько на одном тупике) при включении. Бывают микропроцессорные защиты, где эта отстройка сделана отдельным алгоритмом, анализирующим форму кривой тока.
stabiloboss12 писал(а): ↑2021-02-28 18:47:56
Почему при выборе тока срабатывания отсечки не учитывается коэффициент возврата токового реле?
Коэффициент возврата МТЗ нужен для того, чтобы при внешнем КЗ, когда пускаются МТЗ своего и удаленного присоединения, начинается отсчет времени, и далее КЗ селективно отключается нижестоящей защитой, и ранее пущенная защита, не досчитавшая выдержку времени, должна вернуться в несработанное состояние. При этом ток возврата меньше тока срабатывания, поэтому нужно не допустить "дорабатывание" защиты за счет тока нагрузки (в т.ч. с учетом самозапуска).
У токовой отсечки пуск возможен только при КЗ на своем элементе, когда не стоит дилемма - где КЗ - на своем элементе или на смежном. Если запустилась ТО, она сразу отключает поврежденный элемент. Поэтому никакого коэффициента возврата не нужно, ТО без выдержки времени сразу все гасит.