Тема: Комплекс защит на стандартизованых шкафах ABB

не могу разобрать и найти нужной инфы: у АВВ есть шкафы с основной защитой ШЭЗТМ 42хх, а с резервной защитой не понятно, трансформатор 220/10, в каком актуальном шкафу можно найти мтз вн?

2

Re: Комплекс защит на стандартизованых шкафах ABB

Для АТ 220 кВ подойдет шквф АВВ ШЭАТМ 4220 где ДЗ+ТНЗНП+МТЗ ВН AT - REL670 RU3, АУВ QАТ ЭВ, ЭМО1 -ТЛ 2606.162, ЭМО2-ТЛ 2606.162.У вас АТ или транс? и М(ШЭАТМ) ознначает специальная серия только для москвы и московской обдасти

Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2011-10-04 15:22:54 отредактировано Phantom)

Re: Комплекс защит на стандартизованых шкафах ABB

меня тож вопрос по поводу таких шкафов интересует.
Пример: Транс 63 МВА 110/10/6 ,В тех. политике МОЭСК требуется установка двух независимых
комплектов основной защиты и там же сказано про резервные защиты Т(АТ) в части. В линейке ВНИИРа шкафов
с резервной защитой нет, но есть специально заточенные для Московского региона шкафы ШЭЗТМ 4210,
не имеющих в своем составе МТЗ ВН. Может быть форумчане из МОЭСК или ВНИИРа разъяснят этот вопрос:
то есть установка только лишь двух комплектов основной защиты достаточна и в соответствии с этим ВНИИР
изготовляет только шкафы основной защиты ШЭЗТМ 4210 для МОЭСК.