Re: Влияние установки ШОН на фазе ВЧ канала
У нас тоже было такое с ТОН-1. Его просто исключили, а в схеме оставили только ТОН-2. До сих пор все работает нормально.
Да спасибо. Вероятнее всего придется так и сделать.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → ВЧ обработка, каналы, тракты → Влияние установки ШОН на фазе ВЧ канала
![]() |
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
У нас тоже было такое с ТОН-1. Его просто исключили, а в схеме оставили только ТОН-2. До сих пор все работает нормально.
Да спасибо. Вероятнее всего придется так и сделать.
Спасибо за самостоятельную проработку темы с соответствующими выводами.
Всем спасибо.
Проверили первичные обмотки обоих ТОН, обе в обрыве. Придется устанавливать новый. Вообще интересно что так сильно влияет этот процесс, что аж провод от дросселя отпаялся. Какая же там энергия выделяется?
Да еще нюанс: при включении разъединителя вручную в этой фазе находится фаза ТН. Возможно этот ТН тоже свою лепту внес.
Возможно этот ТН тоже свою лепту внес
Да здесь вполне и феррорезонанс может проявиться. Впрочем, без осциллограмм скорее умозрительное заключение.
Еще вопрос пожалуйста по схеме контроля напряжения на линии через ШОН.
Если в предлагаемом реле РНЛ (РН-54/48) исключить все резисторы включая предлагаемый шунтовой резистор.
Сопротивление получается 270 кОм (нагрузка ТОН).
Возможна такая схема? И чем чревато (перегрев и тд если возможен)?
Сопротивление получается 270 кОм (нагрузка ТОН).
А откуда такое значение? Активное сопротивление катушки - 48 Ом. Что-то слишком напрягает интеллект пересчет потребляемой мощности в полно схеме к полному сопротивлению катушки без резисторов.
РН-54/48 - полный эквивалент РН-53/60 за исключением градуировки шкалы. Тем не менее, реле РН-53/60 типовыми проектными решениями рекомендовано в качестве замены токового реле РТ-40/0,2. А 270 Ом для ТОН - вполне приемлемая нагрузка.
Впрочем, попробую пересчитать.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
А откуда такое значение?
270 кОм показывает чистый выпрямитель. Просто при наладке не поставлен был шунтовой резистор. И схема реле с чистым выпрямителем получилась.
Только что поставили шунтовой резистор порядка 210 Ом. Получилось довольно хорошо. Общая нагрузка на ТОН получилась 400 Ом. РНЛ на предпоследней уставке срабатывает при токе в первичке 0,27 А, а РКС 0,35 А.
Правда сами ТОНы греются невозможно прикоснуться. У всех такое? Поделитесь пожалуйста.
Евгений Георгиевич спасибо за труд. Пользуемся Вашим семейным трудом. Очень помогает.
Ой, что-то не так.
РНЛ на предпоследней уставке срабатывает при токе в первичке 0,27
При правильно подобранном конденсаторе связи первичный ток ТОН при номинальном напряжении составляет 0,128 А. Или у вас речь идет о напряжении линии 330 - 500 кВ? Тогда правильно в первом приближении. Но я работал в основном с оборудованием напряжением 110-220 кВ, ШОН на 330-500 - скорее экзотика.
В любом случае укажите тип/номинал конденсатора связи и модификацию ШОН.
И что понимать под шунтовым резистором? Это - внешнее устройство, аналог применяемого в устройствах оперативной синхронизации, или какой-то невидимый мне компонент реле?
Общая нагрузка на ТОН получилась 400 Ом.
Измеряли ток, падение напряжения и делили? Или сопротивление тестером? Тестер измеряет падение напряжения на переходах, а не сопротивление реле.
При правильно подобранном конденсаторе связи первичный ток ТОН при номинальном напряжении составляет 0,128 А. Или у вас речь идет о напряжении линии 330 - 500 кВ?
Да забыл сказать ШОН-301с для 330-500 кВ выпускается заводом (в Ростове) с Iн=0,42А для КС 2х14
Шунтовой резистор - сопротивление параллельное выводам реле РНЛ (в вашем же практическом пособии "АПВ... использование емкостоного отбора напряжения).
Или сопротивление тестером?
Да померял активную составляющую, по аналогу с добавочным шунтирующим сопротивлением вводимом при разобраной первичной схеме и наличии напряжения на линии (например питание через ОВ).
Добавлено: 2014-09-16 11:05:13
Тестер измеряет падение напряжения на переходах, а не сопротивление реле.
Активное сопротивление то измеряет.
На переменном токе получилась нагрузка 307 Ом (43 В; 0,14 А)
Активное сопротивление то измеряет.
Если в измеряемой цепи нет полупроводников. Если есть - то прибор показывает количество снега в прошлом году, а не сопротивление.
Если в измеряемой цепи нет полупроводников.
Да спасибо.
Добавлено: 2014-09-16 11:50:46
Если есть - то прибор показывает количество снега в прошлом году, а не сопротивление.
=)
так что же такое ток ШОН и с чем его едят? я в гугле не смогла найти, помогите разобраться
я в гугле не смогла найти
Странно... :
http://www.---удалено автоцензором---/file/1351254/ например.