Re: Алгоритмы работы дифференциальных защит
При разной остаточной намагниченности переходный процесс целиком при больших токах КЗ не настолько сильно разный, оба ТТ в любом случае насыщаются, такого, что 1 насытился а другой нет - походу вообще не будет... И говорить, что это никак не влияет, я бы не стал...
Из-за разной остаточной намагниченности будет разное время до насыщения. Пока один насытился, а второй нет - дифток будет максимален.
Их для того и придумали, чтобы решить эту проблему. Понятно, что не 100% надежно и например ценой замедления при переходе внешнего во внутреннее, но решает.
Там какие-то терминалы ЭКРА 2012 примерно года, есть подозрение, что нет там ничего этого (ДЗО, ДЗГ).
Кстати на экровскую ДЗГ нашел мануал только для малых генов, для больших генов у меня нет. В мануале для ДЗГ малых генераторов прямо написано - что там есть дифзащита с торможением, ничего другого не упомянуто. "Компенсирует погрешность ТТ до 50%" (неточно, но близко к тексту) - это как раз за счет торможения.
Генераторы как раз обычно не включаются на сумму токов выключателей, там может и вправду ТТ достаточно идентично насыщаются. Тем более ТТ могут быть идентичные, потому что на одном напряжении стоят.