Re: Алгоритмы работы дифференциальных защит
А когда говорят о фильтре Фурье быстрее чем за период, все об одном и том же говорят? Или любая пара ортогональных КИХ фильтров порядка меньшего чем период уже подходит? Или надо обязательно чтобы коэффициенты фильтров были отсчетами синуса, косинуса с каким то множителем?
Я рассматривал сдвигаемые ортогональные функции косинуса и синуса по оси абсцисс, а косинуса и по оси ординат для подавления постоянной составляющей (в принципе все как у Шнеерсона Э.М., только с некоторыми правками, для выделения k-ой гармоники). Про других не в курсе.
Видимо не от фазы, а от частоты, но картинки тоже не понял. Обычно под АЧХ классического Фурье (с окном 20 мс) имеют ввиду вот такую картинку (при выделяемой 1-ой гармонике)
http://rzia.ru/uploads/images/8952/0c33999883ff84f4167f53159da45feb.png
Для классического Фурье с окном 10 мс картинка будет уже вот такая
http://rzia.ru/uploads/images/8952/c9d0d2942eaaa1bcf173864e0a729c39.png
Дальше без изменения алгоритма Фурье окно уменьшать уже нельзя поскольку функции cos и sin уже не ортогональны.
Вот попробовал изменить алгоритм - получил быстрый фильтр Фурье. Попробовал построить АЧХ быстрого фильтра Фурье с окном 10 мс думал получу, тоже, что и для классического Фурье с окном 10 мс (или даже лучше), но нет, получил какую то ерунду
http://rzia.ru/uploads/images/8952/913e29f4a11233337c5784c8a91e3b7d.png
возможно ерунда связана с тем, что комплексная огибающая выходного сигнала для быстрого фильтра Фурье уже не будет описывать эллипс - лень анализировать, поэтому решил зайти с другой стороны - со стороны АЧХ фильтра сумматора (надеюсь вы понимаете), как только подумал о фильтре сумматоре сразу понял в чем дело
http://rzia.ru/uploads/images/8952/089358d6148cb47ec51a87e7c381af29.png
Добавлено: 2022-08-07 00:51:39
Или надо обязательно чтобы коэффициенты фильтров были отсчетами синуса, косинуса с каким то множителем?
Совершенно не обязательно - главное, чтобы эти функции были ортогональны (или в общем случае биортогональны) на данном интервале (правда Шнеерсон писал что то про алгоритмы, использующие критерии идентификации сигналов - смотрел идея в общем вроде понятна, но детально не вникал, кстати на ЭКРЕ в станционном оборудовании что-то подобное хотели делать, но поскольку там допустимое время до насыщения пока 20 мс или около того, точно не помню, видимо пока не сделали). Я другие не рассматривал. Видимо есть лучшие?