познающий писал(а): ↑2022-12-10 17:15:10
Если не секрет, расскажите как? Я только в сумме гармоник делал, но с небольшим скольжением получается очень долгий режим и зависает ретом
Ну, какие секреты от своих. АПВУС - в сумме гармоник, да, приходится учитывать, что период биений (с) - величина обратная разности частот двух напряжений, ЭС1 и ЭС2, (Гц), и необходимо чтобы длительность рассчитанного РЕТОМ процесса была боле этого периода. Уставку АПВКС по разности частот проверял тоже в сумме гармоник, методом "срабатывает/не срабатывает". При проверке АПВКС, чтобы регистрировать срабатывание по логическому сигналу "АПВ с КС" нужно следить, что все остальные условия КС , кроме проверяемого, уже соблюдались, иначе результирующего сигнала не будет. Это всё по опыту 2009 г., позже нет.
Да, и учтите, что измерительный орган по разности частот от РЕТОМ работают "не очень", поэтому добейтесь, чтобы было "10 из 10" срабатываний. Насколько я понимаю, это связано с тем, что РЕТОМ синусоиду синтезирует, фактически это ступенчатая линия. Хотя, возможно, со времён первых АВВ 500-ой серии алгоритмы усовершенствованы (там КС от реальных ТН и ШОН постоянно "сбоил", SYNCHRO-OK то ноль, то единица. В основном - единица, но нет-нет да и ноль.
Протокола нет, к сожалению.