Тема: Вопрос по ДЗОШ-35 на ПС500кВ
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вопрос можно сформулировать как "зачем" в схеме ДЗОШ-35 на ПС 500/220/35(35на СН) ТТ в плече защиты от АТ собраны в треугольник, а другие(трансформатора плавки гололеда , ТСН, новый ТСН) в звезду.
Схема собрана так, что "фаза" В треугольника объединяется с N звезд, цепи 4000/5 и 2000/5 проходят через уравнительные обмотки, а объединенные в сумму токи двух плеч 1000/5 подключены в 8 "ноге" ДЗТ(перед рабочей обмоткой), в плече АТ еще токовые реле, наверно какая-то максималка, не знаю. Кт(АТ)-4000/5, остальные плечи 2000 и 1000/5, на реле ДЗТ-11. Есть так же реактор(ограничивающий) все в той же цепи АТ.
Мне не приходилось заниматься защитами на ПС-500, на ПС-220 и 110 такого не видел, да и в данном случае самой ДЗШ я не занимаюсь только вводим новый ТСН и врезаемся в ДЗОШ.
Очень интересно послушать мнение старших коллег по поводу фазового сдвига, подстанция годов 70-х, примерно..