KD писал(а): ↑2023-04-16 14:50:12
Реле терминала "Отключить" не будет использовано
Будет силовое пром.реле
Например силовое пром реле Finder имеет контактную систему с коммутирующей способностью 0,7 А DC
Я видел схемы в экслуатации, когда используют контакт такого реле в цепи ЭО с номиналом 2А
Но при этом в ЭО шунтирован варистором или RC-цепью
Другими словами, защитная цепочка обегчает коммутацию нагрузки DC в определенных пределах
И я имел ввиду, что выше коммутации АС не прыгнешь никак
Видите ли, в нормальном режиме ток в цепи ЭО (или ЭВ) размыкается блок-контактом выключателя, были раньше в приводах контакты КСУ (с пружинами), их и использовали в качестве КБВ, КБО. Так что в большинстве случаев это будет работать (я имею в виду применение реле с отключающей способностью меньше номинального тока электромагнита управления, 0,7 А меньше чем 2,5 А в три раза). Проблема возникает при отказе привода, непереключении блок-контактов, обычно при тестировании, когда сигнал "Отключить" или "Включить" может "висеть" долго.
Добавлено: 2023-04-17 19:25:17
Nevermind1344 писал(а): ↑2023-04-16 16:04:50
Можете рассказать про эту историю подробнее? У нас при просмотре архива дискретных сигналов терминалов защит ЭКРА на некоторых ячейках наблюдается при отключении ячейки то появление, то пропадание сигнала РПО с интервалом от 2 до 12 мс где-то. Раза по 3-5 может происходить (эдакий "дребезг" сигнала), а потом нормально, сигнал фиксируется. Выключатели ВВУ-СЭЩ-П3-10. Это и есть проблема с удержанием РПО или у нас другое? Если да, то как от этого "дребезга" можно избавиться?
На среднем напряжении нет такой проблемы, наверное, "удержание по цепи РПО" - это проблема пружинных и гидропружинных приводов, имеющих в своей схеме реле однократного включения, antipumping relay. Я когда-то написал об этом памятку коллегам, попробую приложить. Кажется, это не ваш случай. Схем, к сожалению, нет. Писал для своих коллег из энергосистемы, поэтому там отсылки к конкретным ПС.
К слову, у терминалов Бреслер есть специальный вход (измерительный) в качестве датчика тока в электромагнитах управления. И можно посмотреть, что ток в соленоидах в соответствие с ТОЭ нарастает и спадает по экспоненте. Наверное, с таким терминалом можно поставить опыт применения искрогасительного контура. У ЭКРА - просто датчик, реле тока.
Post's attachmentsСхемы АУВ и всё такое.docx 22.79 Кб, 10 скачиваний с 2023-04-17
You don't have the permssions to download the attachments of this post.