41 (2023-04-17 17:04:05 отредактировано Илья Иванов)

Re: Защитная цепь "Диод-Резистор"

KD писал(а):
2023-04-16 11:12:56

Коммутация будет вызывать импульсные перенапряжения из за ЭДС самоиндукции
И надо бы входы поберечь, а заодно повысить коммутирующую способность контактов пром.реле
Решили ставить защитные цепи, шунтирующие ЭО и КП

А при чем тут дискретный вход? RC цепочка на катушке или диод и резистор защищают (от выгорания) контакт  который коммутирует индуктивность в вашем случае реле. Это не какая не защита входа. Входы должны держать импульс амплитудой 6кВ, а длительно (1мин) 2000 В.

Если входы на постоянку и не срабатывают от обратной полярности то помеху они даже не увидят. т.к. эдс от катушки будет иметь обратную полярность, поэтому и применяют диод на постоянке, резистор ставят для ограничения тока иначе диод может сгореть.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

42

Re: Защитная цепь "Диод-Резистор"

KD писал(а):
2023-04-17 09:58:13

В рекомендациях по RС-цепи рекомндуется брать резистор из расчета 1 Ом на 1 В напряжения
Резистор 220 Ом

при введении активного сопротивления ограничивает  ток диода от катушки и этим обеспечивается его защита, но  увеличивается постоянная времени цепи разряда (если индуктивность катушки известна, то можно посчитать время), т.е. процесс удлиняется, поэтому значение  R и выбирается из этих противоположных условий.
Однако значение времени разряда не имеет особого значения, но об этом не нужно забывать...